B.1 电阻率
B.1.1 纯水系统电阻率测试宜采用在线式电阻率检测仪检测。
B.1.2 检测仪应带温度自动补偿功能,量程和精度应符合检测参数的精度要求,并应处于校准有效期内。
B.1.3 电阻率测试点的设置应符合设计要求。
B.1.4 电阻率测试方法应符合下列要求:
1 迎着测试点的水流方向安装电极探头;
2 按检测仪的操作说明书要求,连接电极探头与变送器、设置相应的检测参数、操作仪表;
3 保持被测管路水流稳定、顺畅、测试点无死水;
4 检测仪显示界面显示的数据,即为该测试点的电阻率值。
B.1.5 对于没有温度自动补偿功能的检测仪,应将当前温度测试值换算成为25℃下的电阻率,换算方法应符合现行国家标准《电子级水电阻率的测试方法》GB/T 11446.4的有关规定。
B.1.6 电导率应为电阻率的倒数。
条文说明
本附录所列举的测试方法,是根据多年来实际工程实例所采用的测试方法阐述的,但具体到某个项目时,应根据合同或实际条件来选择更合适、可行的测试方法。