7.1 一般规定
7.1.1 电子工业纯水工程验收应分为竣工验收与综合性能验收两个阶段。
7.1.2 竣工验收应在工程施工完成后由建设单位组织施工、设计、监理、设备制造等相关单位对系统各分部工程做观感质量检查和无生产负荷的联合试运转测定及调试,合格后即应办理竣工验收手续。
7.1.3 综合性能试验应在竣工验收后,或具备试生产条件下进行。综合性能验收应由建设单位组织,设计、施工、设备制造等相关单位配合。综合性能试验测定及调整合格后即应办理综合性能验收手续。
7.1.4 电子工业纯水系统安装工程的竣工验收应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定,并应结合本规范按检验批、分项、分部和单位工程的程序进行,同时做好验收记录。记录应按本规范附录C的内容和要求填写。
7.1.5 检验批、分项工程和分部工程的验收,应由监理单位组织,施工单位参加。单位工程的验收,应由建设单位组织,监理单位和施工单位参加。需要设计单位、设备制造单位和其他相关单位参加的验收项目由建设单位根据实际情况确定。
7.1.6 隐蔽工程在隐蔽前应进行见证验收,并应完成验收记录和验收签证。
7.1.7 电子工业纯水系统安装工程检验批可根据施工及质量控制需要划分。
7.1.8 电子工业纯水系统安装工程分部、分项工程的划分应按表7.1.8的规定进行。
表7.1.8 纯水安装工程的分部、分项的划分

7.1.9 分项工程质量验收合格应符合下列要求:
1 各检验批的质量验收均应合格;
2 分项工程资料应齐全。
7.1.10 分部工程质量验收合格应符合下列规定:
1 各分项工程质量验收均应合格;
2 设备单体无负荷试运转应合格;
3 分部工程资料应齐全。
7.1.11 单位工程质量验收合格应符合下列规定:
1 各分部工程质量验收均应合格;
2 单位工程资料应齐全;
3 应符合档案管理要求。
7.1.12 当工程施工质量不符合要求时,应登记备案,并应符合下列规定:
1 经返工重做或更换设备及附件的检验项目,应重新验收;
2 经返修后能满足安全及功能要求的检验项目,可按技术处理方案和协商文件进行处理。
7.1.13 检验批、分项工程、分部工程及单位工程的质量验收文件应数据准确、文件完整、签字手续齐备,并应符合档案管理的要求。
7.1.1~7.1.3 这3条规定明确了电子工业纯水工程验收阶段的划分、各验收阶段的界定。竣工验收是对工程安装质量的验收,是对系统各分部工程做外观检查和无生产负荷的联合试运转测定及调试的验收,而综合性能验收是在竣工验收后或是具备生产试运行条件下,对系统使用功能的检测及评估。
工程验收,对系统的设备、仪表等存在的问题,可能还应涉及相应的供应商,应根据合同的约定或合同关系,分清责任,需要供应商配合的,验收时也应组织供应商参加。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和缩略语
- 2.1 术语
- 2.2 缩略语
- 3 设备安装
- 3.1 一般规定
- 3.2 非金属设备安装
- 3.3 碳钢设备安装
- 3.4 不锈钢设备安装
- 3.5 泵及风机安装
- 3.6 组装式设备安装
- 3.7 其他设备安装
- 4 配管工程
- 4.1 一般规定
- 4.2 共用管架安装
- 4.3 碳素钢管道安装
- 4.4 不锈钢管道安装
- 4.5 PP管道安装
- 4.6 PVC管道安装
- 4.7 Cl-PVC管道安装
- 4.8 PVDF管道安装
- 5 电气工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 电气桥架及配管配线
- 5.3 电气设备安装
- 5.4 仪表安装
- 6 系统调试及测试
- 6.1 一般规定
- 6.2 系统调试
- 6.3 系统测试
- 7 工程验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 竣工验收
- 7.3 综合性能验收
- 附录A 纯水系统主要测试项目
- 附录B 纯水系统主要指标测试方法
- B.1 电阻率
- B.2 二氧化硅
- B.3 颗粒度
- B.4 细菌
- B.5 总有机碳(TOC)
- B.6 溶解氧(DO)
- B.7 金属离子
- B.8 阴离子
- B.9 淤塞指数(SDI15)
- B.10 余氯
- B.11 硬度
- B.12 酸碱度(pH值)
- 附录C 工程质量验收记录用表
- C.1 施工检验记录用表
- C.2 施工质量检验批质量验收记录用表
- C.3 分项工程质量验收记录用表
- C.4 系统运行测试报告
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475