3.6 组装式设备安装
3.6.1 本节适用于反渗透装置、微滤、超滤、电脱盐装置、膜脱气装置、组装式紫外线杀菌装置、组装式紫外线除TOC装置的安装及质量验收。
Ⅰ 主控项目
3.6.2 组装式设备的安装应符合下列要求:
1 组件型号、规格、数量应符合设计文件要求;
2 组件及仪表安装应符合产品的相关要求;
3 设备管路接口规格、位置、方向应符合设计文件要求;
4 设备固定应牢固。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图纸核对,观察检查。
3.6.3 反渗透装置的膜件应在装置前端管路及膜壳内壁清洗合格后安装。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3.6.4 微滤、超滤装置的膜组件应在装置前端设备出水水质指标符合设计要求,且前段管路系统清洗合格后安装。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3.6.5 反渗透装置的膜件、微滤及超滤装置的膜组件安装时,应戴洁净或医用手套。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3.6.6 电脱盐装置的模块的进出水管路必须接地可靠。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图纸核对,观察检查并测定电阻。
3.6.7 装置本体自带配电盘或仪表盘必须接地可靠。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图纸核对,观察检查并测定电阻。
Ⅱ 一般项目
3.6.8 组装式设备安装的允许偏差应符合表3.6.8的规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:应符合表3.6.8的规定。
表3.6.8 组装式设备安装的允许偏差及检查方法

3.6.1 本条明确了本节适用的安装及质量验收设备的范围。
Ⅰ 主控项目
3.6.3~3.6.5 这3条规定的目的是为了减少前道工序的不合格给后道工序增加负荷,影响处理效能及设备使用寿命。
3.6.6 电脱盐装置的运行机理是在电场的作用下,水中的阴、阳离子向模块的阴、阳两极室归集,从而达到去除水中的阴阳离子的目的,因此装置在运行时,与模块连接的进、出口管路易带电,为保证操作人员人身安全和设备运行安全,本条文强调了进、出口管路必须接地可靠,避免因漏电而造成人身及设备安全事故。本条为强制性条文,必须严格执行。
3.6.7 纯水系统中有部分装置本体自带配电盘或仪表盘,如电脱盐装置EDI,运行时属带电设备,只有接地可靠才能确保人身安全。本条文强调了装置本体自带的配电盘或仪表盘接地必须可靠,避免因漏电而造成人员触电事故。本条为强制性条文,必须严格执行。
说明 返回
顶部
- 上一节:3.5 泵及风机安装
- 下一节:3.7 其他设备安装
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和缩略语
- 2.1 术语
- 2.2 缩略语
- 3 设备安装
- 3.1 一般规定
- 3.2 非金属设备安装
- 3.3 碳钢设备安装
- 3.4 不锈钢设备安装
- 3.5 泵及风机安装
- 3.6 组装式设备安装
- 3.7 其他设备安装
- 4 配管工程
- 4.1 一般规定
- 4.2 共用管架安装
- 4.3 碳素钢管道安装
- 4.4 不锈钢管道安装
- 4.5 PP管道安装
- 4.6 PVC管道安装
- 4.7 Cl-PVC管道安装
- 4.8 PVDF管道安装
- 5 电气工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 电气桥架及配管配线
- 5.3 电气设备安装
- 5.4 仪表安装
- 6 系统调试及测试
- 6.1 一般规定
- 6.2 系统调试
- 6.3 系统测试
- 7 工程验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 竣工验收
- 7.3 综合性能验收
- 附录A 纯水系统主要测试项目
- 附录B 纯水系统主要指标测试方法
- B.1 电阻率
- B.2 二氧化硅
- B.3 颗粒度
- B.4 细菌
- B.5 总有机碳(TOC)
- B.6 溶解氧(DO)
- B.7 金属离子
- B.8 阴离子
- B.9 淤塞指数(SDI15)
- B.10 余氯
- B.11 硬度
- B.12 酸碱度(pH值)
- 附录C 工程质量验收记录用表
- C.1 施工检验记录用表
- C.2 施工质量检验批质量验收记录用表
- C.3 分项工程质量验收记录用表
- C.4 系统运行测试报告
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475