20.9 门和窗
	20.9.1 建筑物门的设计应符合下列规定:
	    1 厂房运输用门宜采用钢门。
	    2 大型设备出入口可采用电动大门(在大门上或附近宜设人行门)。在严寒和寒冷地区应选用保温与密闭性能好的门窗。
	    3 电气设备房间应采用非燃烧材料的门,门窗及墙上孔洞应有防止小动物进入的措施。
20.9.2 建筑物窗的设计应符合下列规定:
20.9.2 建筑物窗的设计应符合下列规定:
	    1 建筑物宜采用钢窗、塑钢窗或铝合金窗等,必要时可加设纱窗。
	    2 在人员经常活动的范围内宜设平开窗或推拉窗。
	    3 通风用高侧窗宜采用机械起闭装置。
	    4 建筑物设计应考虑窗扇维护和擦洗的便利。
	20.9.3 有侵蚀性物质的房间门和窗应考虑耐腐蚀。
条文说明
    
	    本节为新增章节。
	20.9.1 系原规范第15.4.3条的修改。
	    对电气建筑物的门窗及墙上的开孔洞部位应采取措施防止小动物的进入,以免影响电气设备的安全运行。
	20.9.2 系原规范第15.4.4条的修改。
	    考虑到有特殊工艺要求的房间,如集中控制室、计算机房、通信室等有隔声、防尘的要求,采用塑钢或铝合金门、窗比较合理。
	20.9.3 本条为新增条文。
	    有侵蚀性物质的化水用房有腐蚀性气体,对金属有腐蚀作用,如采用金属门、窗,应采用防腐型。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:20.8 室内外装修
 - 下一节:20.10 生活设施
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 热(冷)电负荷
 - 4.1 热(冷)负荷和热(冷)介质
 - 4.2 电负荷
 - 5 厂址选择
 - 6 总体规划
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 厂区内部规划
 - 6.3 厂区外部规划
 - 7 主厂房布置
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 主厂房布置
 - 7.3 检修设施
 - 7.4 综合设施
 - 8 运煤系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 卸煤设施及厂外运输
 - 8.3 带式输送机系统
 - 8.4 贮煤场及其设备
 - 8.5 筛、碎煤设备
 - 8.6 石灰石贮与制备
 - 8.7 控制方式
 - 8.8 运煤辅助设施及附属建筑
 - 9 锅炉设备及系统
 - 9.1 锅炉设备
 - 9.2 煤粉制备
 - 9.3 烟风系统
 - 9.4 点火及助燃油系统
 - 9.5 锅炉辅助系统及其设备
 - 9.6 启动锅炉
 - 10 除灰渣系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 水力除灰渣系统
 - 10.3 机械除渣系统
 - 10.4 干式除灰系统
 - 10.5 灰渣外运系统
 - 10.6 控制及检修设施
 - 10.7 循环流化床锅炉除灰渣系统
 - 11 脱硫系统
 - 12 脱硝系统
 - 13 汽轮机设备及系统
 - 13.1 汽轮机设备
 - 13.2 主蒸汽及供热蒸汽系统
 - 13.3 给水系统及给水泵
 - 13.4 除氧器及给水箱
 - 13.5 凝结水系统及凝结水泵
 - 13.6 低压加热器疏水泵
 - 13.7 疏水扩容器、疏水箱、疏水泵与低位水箱、低位水泵
 - 13.8 工业水系统
 - 13.9 热网加热器及其系统
 - 13.10 减温减压装置
 - 13.11 蒸汽热力网的凝结水回收设备
 - 13.12 凝汽器及其辅助设施
 - 14 水处理设备及系统
 - 14.1 水的预处理
 - 14.2 水的预除盐
 - 14.3 锅炉补给水处理
 - 14.4 热力系统的化学加药和水汽取样
 - 14.5 冷却水处理
 - 14.6 热网补给水及生产回水处理
 - 14.7 药品贮存和溶液箱
 - 14.8 箱、槽、管道、阀门设计及其防腐
 - 14.9 化验室及仪器
 - 15 信息系统
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 全厂信息系统的总体规划
 - 15.3 管理信息系统(MIS)
 - 15.4 报价系统
 - 15.5 视频监视系统
 - 15.6 门禁管理系统
 - 15.7 布线
 - 15.8 信息安全
 - 16 仪表与控制
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 控制方式及自动化水平
 - 16.3 控制室和电子设备间布置
 - 16.4 测量与仪表
 - 16.5 模拟量控制
 - 16.6 开关量控制及连锁
 - 16.7 报警
 - 16.8 保护
 - 16.9 控制系统
 - 16.10 控制电源
 - 16.11 电缆、仪表导管和就地设备布置
 - 16.12 仪表与控制试验室
 - 17 电气设备及系统
 - 17.1 发电机与主变压器
 - 17.2 电气主接线
 - 17.3 交流厂用电系统
 - 17.4 高压配电装置
 - 17.5 直流电源系统及交流不间断电源
 - 17.6 电气监测与控制
 - 17.7 电气测量仪表
 - 17.8 元件继电保护和安全自动装置
 - 17.9 照明系统
 - 17.10 电缆选择与敷设
 - 17.11 过电压保护与接地
 - 17.12 电气试验室
 - 17.13 爆炸火灾危险环境的电气装置
 - 17.14 厂内通信
 - 17.15 系统保护
 - 17.16 系统通信
 - 17.17 系统远动
 - 17.18 电能量计量
 - 18 水工设施及系统
 - 18.1 水源和水务管理
 - 18.2 供水系统
 - 18.3 取水构筑物和水泵房
 - 18.4 输配水管道及沟渠
 - 18.5 冷却设施
 - 18.6 外部除灰渣系统及贮灰场
 - 18.7 给水排水
 - 18.8 水工建(构)筑物
 - 19 辅助及附属设施
 - 20 建筑与结构
 - 20.1 一般规定
 - 20.2 抗震设计
 - 20.3 主厂房结构
 - 20.4 地基与基础
 - 20.5 采光和自然通风
 - 20.6 建筑热工及噪声控制
 - 20.7 防排水
 - 20.8 室内外装修
 - 20.9 门和窗
 - 20.10 生活设施
 - 20.11 烟囱
 - 20.12 运煤构筑物
 - 20.13 空冷凝汽器支承结构
 - 20.14 活荷载
 - 21 采暖通风与空气调节
 - 21.1 一般规定
 - 21.2 主厂房
 - 21.3 电气建筑与电气设备
 - 21.4 运煤建筑
 - 21.5 化学建筑
 - 21.6 其他辅助及附属建筑
 - 21.7 厂区制冷、加热站及管网
 - 22 环境保护和水土保持
 - 22.1 一般规定
 - 22.2 环境保护和水土保持设计要求
 - 22.3 各类污染源治理原则
 - 22.4 环境管理和监测
 - 22.5 水土保持
 - 23 劳动安全与职业卫生
 - 23.1 一般规定
 - 23.2 劳动安全
 - 23.3 职业卫生
 - 24 消防
 - 附录A 水质全分析报告
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475