目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 工艺布置
 - 5 建筑
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 屋面、顶棚
 - 5.3 墙体
 - 5.4 地面和楼面
 - 5.5 门窗
 - 5.6 楼梯
 - 5.7 安全疏散
 - 6 结构
 - 6.1 结构选型
 - 6.2 结构计算
 - 6.3 结构构造
 - 7 给水、消防与排水
 - 8 采暖、通风、和空气调节
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 采暖
 - 8.3 通风和空气调节
 - 9 动力
 - 10 电气
 - 10.1 供电电源及负荷分级
 - 10.2 电气危险场所分类
 - 10.3 电气设备
 - 10.4 室内电气线路
 - 10.5 照明
 - 10.6 10kv及以下变(配)电所和配电室
 - 10.7 防雷和接地
 - 10.8 防静电
 - 10.9 通信
 - 11 自动控制
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 检测、控制和联锁装置
 - 11.3 仪表设备及线路
 - 11.4 控制室
 - 11.5 火灾自动报警
 - 11.6 视频监视系统
 - 附录A 危险品生产工序的卫生特征分级
 - 附录B 火药、炸药危险场所电气类别及防雷类别
 - 附录C 火药、炸药危险场所电气设备最高表面温度的分组划分
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475