附录B 与UPS匹配的发电机组容量选择计算
B.0.1 UPS的输入端功率可按下式计算:
	
         (B.0.1)
	式中:PUPSin——UPS的输入功率(kW);
	          PUPSout——UPS的额定输出功率(kW);
	          PUPSpower——UPS的充电功率(kW);
	          η——UPS系统的变换效率。
	
	B.0.2 当UPS内置功率因数校正和谐波抑制元件时,可只考虑UPS的效率和UPS系统的充电功率的影响,发电机组的输出功率可按下式计算:
Pg=K×PUPSin (B.0.2)
	式中:Pg——发电机组输出的有功功率(kW);
	          K——安全系数,取1.1~1.2。
	
	B.0.3 当UPS没有内置功率因数校正和谐波抑制元件时,应考虑UPS功率因数及谐波的影响,发电机组的输出视在功率可按下列公式计算:
Sgout=K×SUPSin (B.0.3-1)
	
        (B.0.3-2)
PF=PFdisp×PFdist (B.0.3-3)
	式中:Sgout——发电机组输出的视在功率(kVA);
	         K——安全系数,取1.1~1.2;
	     SUPSin——UPS的输入视在功率(kVA);
	        PF——UPS的输入功率因数(包括相位无功和畸变无功);
	     PFdisp——位移功率因数;
	     PFdist——畸变功率因数。
	
	B.0.4 发电机组的电压畸变率控制应在-5%~+5%以内,发电机组的总谐波电压畸变率可按下式计算:
	
         (B.0.4)
	式中:THDu——总谐波电压畸变率;
	           U1——电源基波电压;
	           Un——各次谐波电压;
	           In——各次谐波电流;
	           Z——发电机组电源内阻;
	           n——谐波次数。
顶部
- 上一节:附录A 供电可靠性等级(可靠度R)计算方法
 - 下一节:本规范用词说明
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 金融设施分级
 - 4 供配电系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 负荷分级与供电要求
 - 4.3 配变电系统及其监控
 - 5 配变电所
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 所址选择
 - 5.3 配电变压器选择
 - 5.4 电力电容器装置
 - 6 应急电源
 - 6.1 应急发电机组
 - 6.2 不间断电源装置(UPS)
 - 7 低压配电
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 低压配电系统
 - 7.3 低压电器的选择
 - 8 配电线路
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 线缆选择与敷设
 - 9 照明与控制
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 照明质量
 - 9.3 照明设计
 - 9.4 应急照明
 - 9.5 照明控制
 - 10 节能与监测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 负荷计算
 - 10.3 数据中心的能源效率(PUE)
 - 10.4 能耗计量与监测
 - 11 电磁兼容与防雷接地
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 电能质量与传导干扰的抑制
 - 11.3 金融设施电子信息系统的防雷分级及措施
 - 12 智能化集成系统
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 系统功能
 - 13 信息设施系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 通信与网络设施
 - 13.3 综合布线系统
 - 13.4 呼叫显示与信息发布系统
 - 14 信息化应用系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 物业管理系统
 - 15 建筑设备管理系统
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 数据监控中心(ECC)监控系统的设计
 - 16 安全技术防范系统
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 配置要求
 - 16.3 系统设计
 - 17 电气防火
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 火灾自动报警系统
 - 17.3 消防联动控制系统
 - 17.4 电气火灾监控系统
 - 17.5 重要场所的电气防火措施
 - 18 机房工程
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 土建设计条件
 - 18.3 精密空调设计条件
 - 18.4 消防设计条件
 - 18.5 接地
 - 18.6 防静电措施
 - 18.7 数据监控中心(ECC)机房
 - 19 自助银行与自动柜员机室
 - 19.1 供电设计
 - 19.2 安全防护措施
 - 附录A 供电可靠性等级(可靠度R)计算方法
 - 附录B 与UPS匹配的发电机组容量选择计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475