目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 不间断电源装置(UPS)
6.2.1 符合下列情况之一的,应设置UPS:
1 金融设施的主机房;
2 二级及以上金融设施的安全技术防范系统;
3 营业厅等场所的金融业务专用电源插座回路;
4 其他不允许中断供电的设备与场所。
6.2.2 UPS应按负荷性质、负荷容量、供电时间等要求选择,并应符合下列规定:
1 UPS容量的选择应考虑负载的特性及冗余形式;
2 UPS进线端的功率因数不宜低于0.95,总谐波电流畸变率(THDi)不宜大于15%;
3 当UPS的总容量大于等于200kVA时,其在线工作效率不宜低于92%;当UPS的容量小于200kVA时,其在线工作效率不宜低于93%;
4 当多台UPS并列运行时,宜采用随负载增长分批手动或自动投入的工作方式。
6.2.3 UPS蓄电池组的容量(安时值)应符合下列规定:
1 当设有应急发电机组时,主机房UPS的持续供电时间不宜小于15min。
2 当未设置应急发电机组时,特级、一级金融设施UPS的持续供电时间不宜小于12h,二级金融设施UPS的持续供电时间不宜小于8h。
6.2.4 UPS的冗余形式宜符合表6.2.4的规定。
	
		
	 
    注:N、X均为自然数。
6.2.5 当不间断电源系统采用双母线馈电时,双母线之间应设置电源同步装置,并应确保两个UPS输出端电压差不超过±8%、相位差不超过±10°,且电源同步装置应采取冗余措施。
6.2.6 特级、一级金融设施中,大功率UPS应有两个电源输入端口,并应设置旁路系统。
6.2.7 当3台及以上不间断电源并列运行时,应具有手动式的公共旁路功能。
6.2.8 当未设置金融设施专用变压器或隔离变压器,且使用环境许可时,可选用内置隔离变压器的不间断电源。
6.2.9 特级、一级金融设施主机房的UPS应设置监控系统。
6.2.10 UPS设备房布置应符合下列规定:
1 特级金融设施中,双总线方式的两组UPS应分别设置设备房;
2 200kVA及以上的UPS或100kWh以上的蓄电池组,宜设置蓄电池间;两组互为备份的UPS的蓄电池间不宜合用;
3 UPS设备房应满足结构荷载、消防、环境温湿度等的要求;
4 UPS设备房不应有与其运行及防护无关的设备管道通过。
      
1 金融设施的主机房;
	表6.2.4 UPS的冗余形式
| 金融设施等级 | UPS的冗余形式 | 
| 特级 | 2N或2(N+1) | 
| 一级 | N+X(X≤N) | 
| 二级 | N+1 | 
| 三级 | N | 
- 上一节:6.1 应急发电机组
 - 下一节:7 低压配电
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 金融设施分级
 - 4 供配电系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 负荷分级与供电要求
 - 4.3 配变电系统及其监控
 - 5 配变电所
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 所址选择
 - 5.3 配电变压器选择
 - 5.4 电力电容器装置
 - 6 应急电源
 - 6.1 应急发电机组
 - 6.2 不间断电源装置(UPS)
 - 7 低压配电
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 低压配电系统
 - 7.3 低压电器的选择
 - 8 配电线路
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 线缆选择与敷设
 - 9 照明与控制
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 照明质量
 - 9.3 照明设计
 - 9.4 应急照明
 - 9.5 照明控制
 - 10 节能与监测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 负荷计算
 - 10.3 数据中心的能源效率(PUE)
 - 10.4 能耗计量与监测
 - 11 电磁兼容与防雷接地
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 电能质量与传导干扰的抑制
 - 11.3 金融设施电子信息系统的防雷分级及措施
 - 12 智能化集成系统
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 系统功能
 - 13 信息设施系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 通信与网络设施
 - 13.3 综合布线系统
 - 13.4 呼叫显示与信息发布系统
 - 14 信息化应用系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 物业管理系统
 - 15 建筑设备管理系统
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 数据监控中心(ECC)监控系统的设计
 - 16 安全技术防范系统
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 配置要求
 - 16.3 系统设计
 - 17 电气防火
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 火灾自动报警系统
 - 17.3 消防联动控制系统
 - 17.4 电气火灾监控系统
 - 17.5 重要场所的电气防火措施
 - 18 机房工程
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 土建设计条件
 - 18.3 精密空调设计条件
 - 18.4 消防设计条件
 - 18.5 接地
 - 18.6 防静电措施
 - 18.7 数据监控中心(ECC)机房
 - 19 自助银行与自动柜员机室
 - 19.1 供电设计
 - 19.2 安全防护措施
 - 附录A 供电可靠性等级(可靠度R)计算方法
 - 附录B 与UPS匹配的发电机组容量选择计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475