6.1 应急发电机组
6.1.1 热电联供系统、风力发电系统及太阳能发电系统不得作为金融设施的应急电源,燃气发电机组不宜作为金融设施的应急电源。
6.1.2 应急发电机组输出功率的选择应符合下列规定:
1 发电机组的输出功率及台数应根据负荷大小、投入顺序以及负载的最大启动电流等因素确定;
2 当负荷较大时,宜采用多机并列运行;当机组台数较多时,可实施发电机组分组、分区供电;
3 当谐波状况严重时,发电机组应降容使用;
4 金融设施中,当发电机组的主要负载为UPS时,发电机组容量选择应考虑UPS的功率因数、电池组充电功率、谐波等因素对发电机负载能力的影响,并应按本规范附录B计算确定;
5 当发电机组的容量较大、供电距离较长,并经技术经济论证认为合理时,可采用10kV或6kV发电机组;
6 金融设施应急发电机组的冗余形式应符合表6.1.2的规定:
	
		
	 
    注:N 、X均为自然数。
6.1.3 发电机组及其控制装置应符合下列规定:
1 应选用自启动发电机组,当公共电网中断供电时,机组应能在30s内达到稳态运行,并向负载供电;
2 当发电机组自启动失败时,应发出报警信号并传至数据监控中心(ECC)及其他相关控制值班室;
3 应具有自动卸载功能;
4 当两台及以上发电机组并列运行时,应具有自动同步功能;
5 大功率用电设备应按预设程序分组投入。
6.1.4 发电机房的设备布置应符合下列规定:
1 当有两个及以上发电机组时,特级金融设施可设置两个发电机房、两个应急电源配电间;
2 当金融设施采取分期建设方式或有扩建可能时,应预留所需设备空间。
6.1.5 当采用柴油发电机组时,其储油设施的设置应符合下列规定:
1 特级金融设施宜在室外设置满足其专用发电机组12h耗油量的储油设施;一级金融设施宜在室外设置满足其发电机组8h耗油量的储油设施;
2 发电机房内应设置日用储油间,其总储存量不应超过机组8h的耗油量,并应采取防火措施;
3 日用燃油箱宜高位布置,出油口的标高宜高于柴油机的喷油泵;
4 当机组较多、储油量较大时,储油设施宜分组设置;
5 应分别装设电动和手动油泵,其容量应按最大输油量确定。当机组较多、储油量较大时,卸油泵和供油泵宜分组设置;当机组台数较少、储油量较小时,卸油泵和供油泵可共用。
      
	表6.1.2 金融设施应急发电机组的冗余形式
| 金融设施等级 | 应急发电机组的冗余形式 | 
| 特级 | N+X冗余(X≤N) | 
| 一级 | N | 
- 上一节:6 应急电源
 - 下一节:6.2 不间断电源装置(UPS)
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 金融设施分级
 - 4 供配电系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 负荷分级与供电要求
 - 4.3 配变电系统及其监控
 - 5 配变电所
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 所址选择
 - 5.3 配电变压器选择
 - 5.4 电力电容器装置
 - 6 应急电源
 - 6.1 应急发电机组
 - 6.2 不间断电源装置(UPS)
 - 7 低压配电
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 低压配电系统
 - 7.3 低压电器的选择
 - 8 配电线路
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 线缆选择与敷设
 - 9 照明与控制
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 照明质量
 - 9.3 照明设计
 - 9.4 应急照明
 - 9.5 照明控制
 - 10 节能与监测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 负荷计算
 - 10.3 数据中心的能源效率(PUE)
 - 10.4 能耗计量与监测
 - 11 电磁兼容与防雷接地
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 电能质量与传导干扰的抑制
 - 11.3 金融设施电子信息系统的防雷分级及措施
 - 12 智能化集成系统
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 系统功能
 - 13 信息设施系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 通信与网络设施
 - 13.3 综合布线系统
 - 13.4 呼叫显示与信息发布系统
 - 14 信息化应用系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 物业管理系统
 - 15 建筑设备管理系统
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 数据监控中心(ECC)监控系统的设计
 - 16 安全技术防范系统
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 配置要求
 - 16.3 系统设计
 - 17 电气防火
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 火灾自动报警系统
 - 17.3 消防联动控制系统
 - 17.4 电气火灾监控系统
 - 17.5 重要场所的电气防火措施
 - 18 机房工程
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 土建设计条件
 - 18.3 精密空调设计条件
 - 18.4 消防设计条件
 - 18.5 接地
 - 18.6 防静电措施
 - 18.7 数据监控中心(ECC)机房
 - 19 自助银行与自动柜员机室
 - 19.1 供电设计
 - 19.2 安全防护措施
 - 附录A 供电可靠性等级(可靠度R)计算方法
 - 附录B 与UPS匹配的发电机组容量选择计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475