附录A 供电可靠性等级(可靠度R)计算方法
A.0.1 供电系统及元件的可靠函数R(t)和故障函数Q(t)的关系可用下式表示:
R(t)=1-Q(t) (A.0.1)
	式中:R(t)——可靠函数;
	      Q(t)——故障函数。
	
	A.0.2 供电系统及元件的可靠度R和不可靠度Q的关系可用下式表示:
R=1-Q (A.0.2)
	式中:R——可靠度;
	      Q——不可靠度。
	
	A.0.3 供电系统典型环节的可靠性指标可按下列方法计算:
	    1 两个独立元件串联连接系统的可靠度可按下式计算(图A.0.3-1):
	
        (A.0.3-1)
	
	图A.0.3-1 串联连接系统框图
	式中:RA——元件A的可靠度;
	      RB——元件B的可靠度。
	    2 n个独立元件串联连接系统的可靠度可按下式计算:
	
             (A.0.3-2)
3 两个独立元件并联连接系统的可靠度可按下式计算(图A.0.3-2):
	R=RA×RB+RA×QB+RB×QA         (A.0.3-3)
	 
	
图A.0.3-2 并联连接系统框图
	式中:QA——元件A的不可靠度;
	      QB——元件B的不可靠度。
	    4 n个独立元件并联连接系统的可靠度可按下式计算:
	
            (A.0.3-4)
5 串-并联系统的可靠度可按下列步骤简化计算(图A.0.3-3):
	
图A.0.3-3 串-并联系统框图
1)将串联元件A、D归并形成等效元件F,将串联元件B、E归并形成等效元件G;然后将等效元件F、G归并成等效元件H(图A.0.3-4),系统等效简化后的可靠度可按下列公式计算:
	
图A.0.3-4 串-并联系统简化框图
等效元件F的可靠度;
RF=RA×RD (A.0.3-5)
等效元件G的可靠度;
RG=RB×RE (A.0.3-6)
2)将并联元件F、G归并形成等效元件H,并可按下式计算:
RH=1-QF×QG (A.0.3-7)
3)串-并联系统的可靠度可按下式计算:
R=RC×RH (A.0.3-8)
6 部分冗余系统的可靠度可按下式计算(图A.0.3-5):
R=RA×RB×RC+RA×RB×QC+RB×RC×QA+RA×RC×QB (A.0.3-9)
	
图A.0.3-5 n取r表决系统框图
7 n个元件中至少k个元件工作,系统才有效的部分冗余系统可按下式计算:
	
    (A.0.3-10)
8 备用冗余系统的可靠度可按下式计算(图A.0.3-6):
R=RK×(1-QA×QB) (A.0.3-11)
	
图A.0.3-6 备用冗余系统框图
式中:RK——元件K的可靠度。
顶部
- 上一节:19.2 安全防护措施
 - 下一节:附录B 与UPS匹配的发电机组容量选择计算
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 金融设施分级
 - 4 供配电系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 负荷分级与供电要求
 - 4.3 配变电系统及其监控
 - 5 配变电所
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 所址选择
 - 5.3 配电变压器选择
 - 5.4 电力电容器装置
 - 6 应急电源
 - 6.1 应急发电机组
 - 6.2 不间断电源装置(UPS)
 - 7 低压配电
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 低压配电系统
 - 7.3 低压电器的选择
 - 8 配电线路
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 线缆选择与敷设
 - 9 照明与控制
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 照明质量
 - 9.3 照明设计
 - 9.4 应急照明
 - 9.5 照明控制
 - 10 节能与监测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 负荷计算
 - 10.3 数据中心的能源效率(PUE)
 - 10.4 能耗计量与监测
 - 11 电磁兼容与防雷接地
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 电能质量与传导干扰的抑制
 - 11.3 金融设施电子信息系统的防雷分级及措施
 - 12 智能化集成系统
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 系统功能
 - 13 信息设施系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 通信与网络设施
 - 13.3 综合布线系统
 - 13.4 呼叫显示与信息发布系统
 - 14 信息化应用系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 物业管理系统
 - 15 建筑设备管理系统
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 数据监控中心(ECC)监控系统的设计
 - 16 安全技术防范系统
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 配置要求
 - 16.3 系统设计
 - 17 电气防火
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 火灾自动报警系统
 - 17.3 消防联动控制系统
 - 17.4 电气火灾监控系统
 - 17.5 重要场所的电气防火措施
 - 18 机房工程
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 土建设计条件
 - 18.3 精密空调设计条件
 - 18.4 消防设计条件
 - 18.5 接地
 - 18.6 防静电措施
 - 18.7 数据监控中心(ECC)机房
 - 19 自助银行与自动柜员机室
 - 19.1 供电设计
 - 19.2 安全防护措施
 - 附录A 供电可靠性等级(可靠度R)计算方法
 - 附录B 与UPS匹配的发电机组容量选择计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475