目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
17.2 火灾自动报警系统
17.2.1 金融建筑火灾自动报警系统保护对象的等级可按表17.2.1划分。
	
		
	 
17.2.2 特级金融设施数据中心主机房及其不间断电源室应设置管路吸气式火灾探测报警系统,一级金融设施数据中心主机房及其不间断电源室宜设置管路吸气式火灾探测报警系统。
17.2.3 数据中心主入口、数据监控中心(ECC)、消防及安防监控中心(室)、警卫值班室内应设置区域火灾报警控制箱或区域报警显示器。
17.2.4 数据监控中心(ECC)、消防及安防监控中心(室)、警卫值班室内应设置消防专用电话机。
17.2.5 金融设施区域火灾报警控制器除应显示本区域火灾信息外,还应能显示金融设施所在建筑物其他区域的火灾信息。
      
	表17.2.1 金融建筑火灾自动报警系统保护对象的等级划分
| 等级 | 保护对象 | 
| 特级防火金融建筑 | 
				拥有特级金融设施的金融建筑;拥有二级及以上金融设 施且高度大于100m的其他金融建筑  | 
		
| 一级防火金融建筑 | 
				拥有一级金融设施的建筑;一类高层金融建筑;建筑高 度不大于24m、单层建筑面积大于3000㎡时的金融建筑;使 用面积大于1000㎡的地下金融建筑  | 
		
| 二级防火金融建筑 | 
				拥有二级金融设施的金融建筑;二类高层金融建筑;建 筑高度不大于24m、设有集中式空气调节系统的金融建筑; 建筑高度不大于24m、单层建筑面积大于2000㎡但不大于 3000㎡的金融建筑;使用面积不大于1000㎡的地下金融建筑  | 
		
- 上一节:17.1 一般规定
 - 下一节:17.3 消防联动控制系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 金融设施分级
 - 4 供配电系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 负荷分级与供电要求
 - 4.3 配变电系统及其监控
 - 5 配变电所
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 所址选择
 - 5.3 配电变压器选择
 - 5.4 电力电容器装置
 - 6 应急电源
 - 6.1 应急发电机组
 - 6.2 不间断电源装置(UPS)
 - 7 低压配电
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 低压配电系统
 - 7.3 低压电器的选择
 - 8 配电线路
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 线缆选择与敷设
 - 9 照明与控制
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 照明质量
 - 9.3 照明设计
 - 9.4 应急照明
 - 9.5 照明控制
 - 10 节能与监测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 负荷计算
 - 10.3 数据中心的能源效率(PUE)
 - 10.4 能耗计量与监测
 - 11 电磁兼容与防雷接地
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 电能质量与传导干扰的抑制
 - 11.3 金融设施电子信息系统的防雷分级及措施
 - 12 智能化集成系统
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 系统功能
 - 13 信息设施系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 通信与网络设施
 - 13.3 综合布线系统
 - 13.4 呼叫显示与信息发布系统
 - 14 信息化应用系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 物业管理系统
 - 15 建筑设备管理系统
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 数据监控中心(ECC)监控系统的设计
 - 16 安全技术防范系统
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 配置要求
 - 16.3 系统设计
 - 17 电气防火
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 火灾自动报警系统
 - 17.3 消防联动控制系统
 - 17.4 电气火灾监控系统
 - 17.5 重要场所的电气防火措施
 - 18 机房工程
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 土建设计条件
 - 18.3 精密空调设计条件
 - 18.4 消防设计条件
 - 18.5 接地
 - 18.6 防静电措施
 - 18.7 数据监控中心(ECC)机房
 - 19 自助银行与自动柜员机室
 - 19.1 供电设计
 - 19.2 安全防护措施
 - 附录A 供电可靠性等级(可靠度R)计算方法
 - 附录B 与UPS匹配的发电机组容量选择计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475