目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.13 检验科用房
5.13.1 检验科用房位置及平面布置应符合下列要求:
1 应自成一区,按实验准备区、实验区、污物处理区、办公区四区布置;
2 微生物实验室、PCR实验室等生物安全二级实验室宜组合布置。
5.13.2 检验科用房设置应符合下列要求:
1 应设临床检验、生化检验、微生物检验、血液实验、细胞检查、血清免疫、洗涤、试剂和材料库、标本灭菌消毒等用房;
2 可设更衣、值班和办公等用房;
3 设置PCR实验室的,PCR实验室依次由试剂准备、标本制备、扩增、产物分析等用房组成,各区设置应符合国家现行相关标准的规定。
5.13.3 检验科应设通风柜、仪器室(柜)、试剂室(柜)、防震天平台,并应有贮藏贵重药物和剧毒药品的设施。
5.13.4(本条删除)
5.13.4A 实验室出入口应设洗手池、手消和洗眼装置。
5.13.5 检验科应设洗涤设施,细菌检验应设专用洗涤、消毒设施,每个检验室应装有非手动开关的洗涤池。检验标本应设废弃消毒处理设施。
5.13.6 标本接收处理用房、危险化学试剂附近应设有紧急洗眼处。
5.13.7 实验室工作台间通道宽度不应小于1.20m。
条文说明
5.13.1 检验部门的标本多为血、尿、便等物品或病变组织,属带菌物质,因此检验部门应自成独立区域,不允许与其他科室交叉,以保证安全。微生物实验室、PCR实验室等生物安全等级要求更高的房间,建议组合布置,便于人流、气流组织。
5.13.2 检验科的工作流程见图1。对照其程序相应配备房间。
PCR实验室又称基因扩增实验室,布局分为试剂准备区、标品制备区、扩增区、产物分析区4个独立的工作区域,内设专用走廊,各工作区域应设置缓冲间。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.12 介入治疗用房
- 下一节:5.14 病理科用房
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 医疗工艺设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 空间量化测算
- 4 选址与总平面
- 4.1 选址
- 4.2 总平面
- 5 建筑设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 门诊部用房
- 5.3 急诊部用房
- 5.4 感染疾病门诊用房
- 5.5 住院部用房
- 5.6 生殖医学中心用房
- 5.7 手术部用房
- 5.8 放射科用房
- 5.9 磁共振检查室用房
- 5.10 放射治疗科用房
- 5.11 核医学科用房
- 5.12 介入治疗用房
- 5.13 检验科用房
- 5.14 病理科用房
- 5.15 功能检查科用房
- 5.16 内镜科用房
- 5.17 康复医学科用房
- 5.18 输血科(血库)用房
- 5.19 药剂科用房
- 5.20 中心(消毒)供应室用房
- 5.21 营养厨房
- 5.22 洗衣房
- 5.23 太平间
- 5.24 防火与疏散
- 5.25 营养科用房
- 5.26 平急两用空间
- 5.27 其他保障用房
- 6 给水排水、消防和污水处理
- 6.1 一般规定
- 6.2 给水
- 6.3 排水
- 6.4 热水
- 6.5 饮用水
- 6.6 制剂和医疗用水
- 6.7 消防
- 6.8 污水处理
- 6.9 管材
- 7 供暖、通风及空调系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 净化用房的通用要求
- 7.3 门诊部
- 7.4 急诊部
- 7.5 住院部
- 7.6 手术部
- 7.7 医技科室
- 7.8 中心(消毒)供应室
- 8 电气
- 8.1 一般规定
- 8.2 电源
- 8.3 安全防护
- 8.4 电气设备的选择与安装
- 8.5 安全设施电源系统
- 8.6 照明设计
- 8.7 防雷、接地与电磁兼容
- 9 智能化系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 信息设施系统
- 9.3 信息化应用系统
- 9.4 公共安全系统
- 9.5 智能化集成系统
- 9.6 机房工程
- 10 医用气体系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 气源站房及设备
- 10.3 气体配管
- 10.4 医用气体终端
- 10.5 医用气体监测报警系统
- 11 蒸汽系统
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475