7.8 中心(消毒)供应室
7.8.1 中心(消毒)供应室应保持有序压差梯度和定向气流。定向气流应经清洁区流向污染区。无菌区对相邻并相通房问不应低于5Pa的正压,污染区对相邻并相通房间和室外均应维持不低于5Pa的负压。
7.8.2 无菌区宜按不低于IV级净化用房设计,并应采用独立的净化空调系统。高压灭菌器应设置局部通风,低温灭菌室应有独立排风系统,设计温度冬季不宜低于18℃,夏季不宜高于24℃;室内设计相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于60%。
7.8.3 污染区应设置独立局部排风,总排风量不应低于负压所要求的差值风量。污染区内的回风口应设置不低于中效的空气过滤器。
7.8.4 采用普通空调的区域冬季设计温度不宜低于18℃,夏季设计温度不宜高于26℃。
条文说明
7.8.1 中心(消毒)供应室需根据各区域的工艺流程要求设置,保证空气从无菌区到清洁区,再到污染区的有序流动。污染区相对周边区域应保持负压;无菌区为净化区,相对周边区域应保持正压。
7.8.2 本条规定了无菌区的灭菌设备通风需求,具体通风换气次数应按工艺需求确定。低温灭菌器采用的灭菌剂包括环氧乙烷、过氧化氢和甲醛等,对人员或物品有损害,应设置独立排风系统予以排除。无菌区属于有一定工艺要求的区域,相对湿度要求的确定参照了现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第3.0.2条有关人员长期逗留区域I级热舒适度的要求(室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于60%);GB 50736-2012第3.0.2条有关I级热舒适度的冬季室内温度设计下限为22℃、夏季室内温度设计上限为26℃,本标准考虑中心(消毒)供应室工艺散热设备较多,实际运行工况室内温度均偏高的现状,降低了冬季室内温度设计下限值的要求(18℃)和冬季室内温度设计上限值的要求(24℃)。
7.8.3 污染区相对周边区域应保持负压,故总排风量不应低于负压所要求的差值风量。污染物品在此接收、分类、浸泡、洗涤、消毒、干燥后再传到清洁区,为避免交叉污染,污染区应设置独立局部排风。该区空气中散发的尘菌、纤维等危害工作人员健康,为避免这些污染物随空调回风口进入空调风管、空气处理机组等,造成风管、机组内的尘菌沉积、繁殖并导致二次污染的发生,故本条提出应在空调回风口设置不低于中效的空气过滤器。
7.8.4 采用普通空调的区域一般为工作人员生活区的办公室、休息室和更衣室等,仅需要满足工作人员舒适性需求。考虑到节能运行问题,本标准参照现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012的相关要求,规定了舒适性空调室内温湿度要求,冬季供热工况室内温度设计下限值为18℃,夏季供冷工况室内温度设计上限值为26℃。
7.8.4 采用普通空调的区域一般为工作人员生活区的办公室、休息室和更衣室等,仅需要满足工作人员舒适性需求。考虑到节能运行问题,本标准参照现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012的相关要求,规定了舒适性空调室内温湿度要求,冬季供热工况室内温度设计下限值为18℃,夏季供冷工况室内温度设计上限值为26℃。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 医疗工艺设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 空间量化测算
- 4 选址与总平面
- 4.1 选址
- 4.2 总平面
- 5 建筑设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 门诊部用房
- 5.3 急诊部用房
- 5.4 感染疾病门诊用房
- 5.5 住院部用房
- 5.6 生殖医学中心用房
- 5.7 手术部用房
- 5.8 放射科用房
- 5.9 磁共振检查室用房
- 5.10 放射治疗科用房
- 5.11 核医学科用房
- 5.12 介入治疗用房
- 5.13 检验科用房
- 5.14 病理科用房
- 5.15 功能检查科用房
- 5.16 内镜科用房
- 5.17 康复医学科用房
- 5.18 输血科(血库)用房
- 5.19 药剂科用房
- 5.20 中心(消毒)供应室用房
- 5.21 营养厨房
- 5.22 洗衣房
- 5.23 太平间
- 5.24 防火与疏散
- 5.25 营养科用房
- 5.26 平急两用空间
- 5.27 其他保障用房
- 6 给水排水、消防和污水处理
- 6.1 一般规定
- 6.2 给水
- 6.3 排水
- 6.4 热水
- 6.5 饮用水
- 6.6 制剂和医疗用水
- 6.7 消防
- 6.8 污水处理
- 6.9 管材
- 7 供暖、通风及空调系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 净化用房的通用要求
- 7.3 门诊部
- 7.4 急诊部
- 7.5 住院部
- 7.6 手术部
- 7.7 医技科室
- 7.8 中心(消毒)供应室
- 8 电气
- 8.1 一般规定
- 8.2 电源
- 8.3 安全防护
- 8.4 电气设备的选择与安装
- 8.5 安全设施电源系统
- 8.6 照明设计
- 8.7 防雷、接地与电磁兼容
- 9 智能化系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 信息设施系统
- 9.3 信息化应用系统
- 9.4 公共安全系统
- 9.5 智能化集成系统
- 9.6 机房工程
- 10 医用气体系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 气源站房及设备
- 10.3 气体配管
- 10.4 医用气体终端
- 10.5 医用气体监测报警系统
- 11 蒸汽系统
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475