7.3 门诊部
7.3.1 门诊部宜采用自然通风。当采用供暖系统时,候诊区、办公室等的冬季供暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。
7.3.2 当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充供暖装置。
7.3.3 候诊区的空调系统,应结合平面布局使空气从清洁区流向非清洁区。其中,小儿科候诊室和诊室对其他区域应为正压。隔离诊室及其候诊前室应采用单独的空调系统,其回风应有中效(含)以上的过滤器,当与其他诊室为同一空调系统时,应单独设回(排)风,并应维持室内负压。
7.3.4 化验室、处置室、换药室等污染较严重的场所,应设局部排风;激光皮肤治疗、LEEP刀治疗等场所宜设局部排风。
7.3.5 诊室的空调设计温度宜高于候诊区1℃~2℃。
7.3.6 中医灸法治疗室、熏蒸治疗室、煎药室宜采用全面排风和局部排风相结合的通风方式。
条文说明
7.3.1 门诊是医院中人员最密集、人群最复杂的场所,患者和健康人混杂在一起,存在患者之间、患者与健康人之间的交叉感染风险,门诊部通风空调系统设计应优先关注通风。现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第6.1.3条规定民用建筑应首先考虑采用自然通风消除建筑物余热、余湿和进行室内污染物浓度控制。对门诊部进行自然通风不仅可以改善其空气品质,提高使用者的舒适性,还可以减少门诊楼内细菌含量,降低交叉感染的概率,同时可以减少机械通风的能耗,节约资源、保护环境。
现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第3.0.1条指出严寒和寒冷地区主要房间供暖室内设计温度应采用18℃~24℃;第3.0.2条指出舒适性空调在供冷工况下的温度室内设计参数I级热舒适度为24℃~26℃、II级热舒适度为26℃~28℃。考虑到节能运行问题,本标准参照GB50736-2012的相关要求规定了供暖室内设计温度的下限值,和夏季空调设计温度的上限值。
7.3.2 医院门诊大厅人员进出频繁,可采用旋转门、双道门等方式减少室外空气流入。门厅人员密集、面积大,从空间尺度上及卫生条件上常见的是高空间或共享空间的形式,比较适合采用分层空调。冬季可设置其他补充供暖装置(如地板辐射供暖)。
7.3.3 为防止院内感染,候诊区应结合平面规划维持正确的空气流向。
7.3.4 对于散发有害物质的场所,为了不使有害物质在室内扩散,在散发处设置局部排风,予以就地排除,是经济有效的措施,能以较少的风量排走大量的有害物质,节能且效果好。化验室、处置室、换药室等是门诊部污染相对严重的场所。激光皮肤治疗、LEEP刀治疗等场所容易产生污染。
7.3.5 诊室与候诊区相比,人员密度小,且诊室的医生坐诊时间较长、活动较少,为满足医生舒适感,诊室的空调设计温度宜高于候诊区1℃~2℃。
7.3.6 中医灸法治疗室、熏蒸治疗室、煎药室容易产生异味,应进行机械排风,考虑节能运行问题,宜采用全面排风和局部排风相结合的通风方式。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 净化用房的通用要求
- 下一节:7.4 急诊部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 医疗工艺设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 空间量化测算
- 4 选址与总平面
- 4.1 选址
- 4.2 总平面
- 5 建筑设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 门诊部用房
- 5.3 急诊部用房
- 5.4 感染疾病门诊用房
- 5.5 住院部用房
- 5.6 生殖医学中心用房
- 5.7 手术部用房
- 5.8 放射科用房
- 5.9 磁共振检查室用房
- 5.10 放射治疗科用房
- 5.11 核医学科用房
- 5.12 介入治疗用房
- 5.13 检验科用房
- 5.14 病理科用房
- 5.15 功能检查科用房
- 5.16 内镜科用房
- 5.17 康复医学科用房
- 5.18 输血科(血库)用房
- 5.19 药剂科用房
- 5.20 中心(消毒)供应室用房
- 5.21 营养厨房
- 5.22 洗衣房
- 5.23 太平间
- 5.24 防火与疏散
- 5.25 营养科用房
- 5.26 平急两用空间
- 5.27 其他保障用房
- 6 给水排水、消防和污水处理
- 6.1 一般规定
- 6.2 给水
- 6.3 排水
- 6.4 热水
- 6.5 饮用水
- 6.6 制剂和医疗用水
- 6.7 消防
- 6.8 污水处理
- 6.9 管材
- 7 供暖、通风及空调系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 净化用房的通用要求
- 7.3 门诊部
- 7.4 急诊部
- 7.5 住院部
- 7.6 手术部
- 7.7 医技科室
- 7.8 中心(消毒)供应室
- 8 电气
- 8.1 一般规定
- 8.2 电源
- 8.3 安全防护
- 8.4 电气设备的选择与安装
- 8.5 安全设施电源系统
- 8.6 照明设计
- 8.7 防雷、接地与电磁兼容
- 9 智能化系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 信息设施系统
- 9.3 信息化应用系统
- 9.4 公共安全系统
- 9.5 智能化集成系统
- 9.6 机房工程
- 10 医用气体系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 气源站房及设备
- 10.3 气体配管
- 10.4 医用气体终端
- 10.5 医用气体监测报警系统
- 11 蒸汽系统
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475