3.2 空间量化测算
3.2.1(本条删除)
3.2.2(本条删除)
3.2.3(本条删除)
3.2.4 医院医疗功能空间应根据医院定位、学科设置、诊疗方式以及各项医疗工艺参数,采用相应测算方法,进行空间量化测算。
3.2.5 空间量化测算的主要医疗工艺参数可包括诊疗量参数、医用家具参数、医疗设备技术参数等,各参数设定应符合下列规定:
1 诊疗量参数应统计和预测医院及分科诊疗量用于功能空间量化测算,包括门诊、放射科、超声科等各科日均诊疗人次或例数,以及床位数、年住院收治患者例数等诊疗量测算功能用房间数和空间;
2 医用家具参数宜包括护理、实验室和诊疗类家具的规格数据参数,用于相关功能空间布置;
3 医疗设备技术参数宜包括可移动医疗设备以外、固定于建筑的医疗设备的设备规格及机电等数据参数,用于相关机房、用房的场地空间布置及建筑、结构、给水排水、暖通、电气等专业技术设计。
3.2.6 医疗功能空间量化可采用以下两种方法进行测算:
1 可利用诊疗量参数测算功能房间、设备间间数,具体计算可按下式计算:

式中:
N——功能房间间数或设备间间数;
Q——年诊疗量;
D——年工作日;
q——日均诊疗量。
2 可依据医疗行为测算功能用房空间尺寸。各个功能用房空间尺寸应符合医疗操作规范和防护等相关要求,包括医疗行为空间尺度以及工位和各专业点位的空间设定。
条文说明
3.2.5 医疗工艺参数所列的诊疗量参数、医用家具参数、医疗设备技术参数均与医疗活动空间体量、空间布置相关联。利用各功能单元诊疗量参数可直接关联用房空间和人流、物流空间流量分析;医用家具和医疗设备技术参数关联空间布置所需的面积和层高,工位及各专业点位设置与功能用房空间布置相关联等。医疗设备包括影像设备、通风柜、生物安全柜、吊塔、冲洗消毒机、灭菌器等设备。
3.2.6 医院各独立空间或组合空间功能各异,所需用房组成和开间与进深、面积等各有不同,因此空间量化测算十分重要。空间量化测算一般可采用以下两种方法:
1 可利用诊疗量参数测算功能房间、设备间间数。科室诊疗量占医院总诊疗量的比值和单人单机日均诊疗定额的数据可由医院历年统计数据测得。当新医院无统计数据时,可参考本条说明所给参考值进行模拟测算,参考值源于93家医院5个年度的调研数据。
2 可依据医疗活动和医疗设备要求测算用房空间尺寸,如CT、MRI等机房面积与所选设备相关联,又如检验、病理在不同医院内设专业组数不同,所需空间面积有所不同。
测算给定各功能用房长宽高的尺寸和间数,并以功能单元为单位按医疗流程进行功能用房组合,可以形成各科功能用房房间表。
医院主要科室诊疗量空间量化可参考以下方式测算:
(1)门诊诊疗量参数参考值。
以医院日门诊量(人次)为基数进行门诊空间测算:
依据历年门诊量统计数预定新设计门诊量;
无统计数据的新建医院门诊量可按编制床位数与日门诊量1:3比例设置。
诊室间数采用表1A的步骤测算。
诊室间数采用表1A的步骤测算。




查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 医疗工艺设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 空间量化测算
- 4 选址与总平面
- 4.1 选址
- 4.2 总平面
- 5 建筑设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 门诊部用房
- 5.3 急诊部用房
- 5.4 感染疾病门诊用房
- 5.5 住院部用房
- 5.6 生殖医学中心用房
- 5.7 手术部用房
- 5.8 放射科用房
- 5.9 磁共振检查室用房
- 5.10 放射治疗科用房
- 5.11 核医学科用房
- 5.12 介入治疗用房
- 5.13 检验科用房
- 5.14 病理科用房
- 5.15 功能检查科用房
- 5.16 内镜科用房
- 5.17 康复医学科用房
- 5.18 输血科(血库)用房
- 5.19 药剂科用房
- 5.20 中心(消毒)供应室用房
- 5.21 营养厨房
- 5.22 洗衣房
- 5.23 太平间
- 5.24 防火与疏散
- 5.25 营养科用房
- 5.26 平急两用空间
- 5.27 其他保障用房
- 6 给水排水、消防和污水处理
- 6.1 一般规定
- 6.2 给水
- 6.3 排水
- 6.4 热水
- 6.5 饮用水
- 6.6 制剂和医疗用水
- 6.7 消防
- 6.8 污水处理
- 6.9 管材
- 7 供暖、通风及空调系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 净化用房的通用要求
- 7.3 门诊部
- 7.4 急诊部
- 7.5 住院部
- 7.6 手术部
- 7.7 医技科室
- 7.8 中心(消毒)供应室
- 8 电气
- 8.1 一般规定
- 8.2 电源
- 8.3 安全防护
- 8.4 电气设备的选择与安装
- 8.5 安全设施电源系统
- 8.6 照明设计
- 8.7 防雷、接地与电磁兼容
- 9 智能化系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 信息设施系统
- 9.3 信息化应用系统
- 9.4 公共安全系统
- 9.5 智能化集成系统
- 9.6 机房工程
- 10 医用气体系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 气源站房及设备
- 10.3 气体配管
- 10.4 医用气体终端
- 10.5 医用气体监测报警系统
- 11 蒸汽系统
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475