5.4 感染疾病门诊用房
5.4.1 感染疾病门诊的消化道、呼吸道等诊疗单元均应自成一区,宜邻近急诊,与普通门(急)诊设置严密隔离设施,应单独设置出入口及醒目标识。
5.4.2 感染疾病门诊应根据具体情况设置预检分诊、接诊、挂号、收费、药房、检验、诊室、留观、治疗、医护人员更衣、缓冲、专用卫生间等功能用房。
5.4.3 感染疾病门诊可根据需要,设置CT室、PCR实验室、负压隔离观察室等功能用房。
5.4.4 感染疾病门诊应划分为清洁区、潜在污染区、污染区,并设置醒目标识。各区相互应无交叉,并设缓冲。
5.4.5 清洁区包括医务人员出入口、更衣、值班休息室、医务人员卫生间、淋浴间、清洁库房等。
5.4.6 潜在污染区位于清洁区与污染区之间,包括治疗室、消毒室、留观区的护士站、医护人员走道及缓冲等。
5.4.7 污染区包括患者入口区、预检分诊、候诊、诊室、留观室、放射检查用房、检验、处置室、抢救室、污物间、患者卫生间等。相关设置应符合下列规定:
1 预诊分诊、挂号、收费、发药等功能宜充分利用信息化手段和自助服务技术,避免人员聚集,减少交叉感染风险。
2 候诊区宜相对单独设置,并加强通风措施。
3 诊室不应少于2间;留观室应为单人间,并设置独立卫生间;留观室不应少于1间;接诊儿童患者,宜另设儿科诊室及相应区域。
4 应当设置独立的患者卫生间。
5.4.8 感染疾病门诊应合理规划医患流线,合理组织清洁物品和污染物品流线,控制院内交叉感染。各出入口、通道应当设有醒目标识,避免误入。
5.4.9 应根据服务规模及工作流程要求,合理确定卫生通过区的形式及面积规模。
5.4.10 发热门诊可单独建设,也可与感染疾病门诊合并设置,应满足感染疾病门诊相关要求,并应符合国家、地方现行相关标准的规定。
条文说明
5.4.1 综合医院感染疾病门诊通常设消化道门诊和呼吸道门诊,并分设独立的出入口,设各类配套诊疗和检查用房以及医患辅助用房。
感染疾病门诊宜对消化道门诊、呼吸道门诊、肝炎、结核和艾滋病门诊进行分类分区,宜按照呼吸道传染病和非呼吸道传染病的防护要求分区整合建设,肝炎、结核等疾病流量较大的也可独立设置专病门诊。
5.4.4 感染疾病门诊应与其他门诊物理隔离。内部应按防控卫生安全等级要求,严格区分清洁区、潜在污染区和污染区。
医务人员进入污染区域应设置卫生通过区,其位置应布置在医务人员进出诊疗工作区入口处。
设专用污物通道,所有污物集中管理、集中存放、集中运输、集中处理以确保安全。各诊疗区域之间应设缓冲间。
考虑防止传染病流行期患病儿童与其他病患相互感染,宜设儿童感染隔离诊疗区。
感染门诊的各功能用房应具备良好的灵活性和扩展性,做到“平急两用”,宜具备快速相互转换的条件,既能满足平时对感染性疾病的诊疗防治功能,又能适应公共突发卫生医疗救治需求。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 医疗工艺设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 空间量化测算
- 4 选址与总平面
- 4.1 选址
- 4.2 总平面
- 5 建筑设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 门诊部用房
- 5.3 急诊部用房
- 5.4 感染疾病门诊用房
- 5.5 住院部用房
- 5.6 生殖医学中心用房
- 5.7 手术部用房
- 5.8 放射科用房
- 5.9 磁共振检查室用房
- 5.10 放射治疗科用房
- 5.11 核医学科用房
- 5.12 介入治疗用房
- 5.13 检验科用房
- 5.14 病理科用房
- 5.15 功能检查科用房
- 5.16 内镜科用房
- 5.17 康复医学科用房
- 5.18 输血科(血库)用房
- 5.19 药剂科用房
- 5.20 中心(消毒)供应室用房
- 5.21 营养厨房
- 5.22 洗衣房
- 5.23 太平间
- 5.24 防火与疏散
- 5.25 营养科用房
- 5.26 平急两用空间
- 5.27 其他保障用房
- 6 给水排水、消防和污水处理
- 6.1 一般规定
- 6.2 给水
- 6.3 排水
- 6.4 热水
- 6.5 饮用水
- 6.6 制剂和医疗用水
- 6.7 消防
- 6.8 污水处理
- 6.9 管材
- 7 供暖、通风及空调系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 净化用房的通用要求
- 7.3 门诊部
- 7.4 急诊部
- 7.5 住院部
- 7.6 手术部
- 7.7 医技科室
- 7.8 中心(消毒)供应室
- 8 电气
- 8.1 一般规定
- 8.2 电源
- 8.3 安全防护
- 8.4 电气设备的选择与安装
- 8.5 安全设施电源系统
- 8.6 照明设计
- 8.7 防雷、接地与电磁兼容
- 9 智能化系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 信息设施系统
- 9.3 信息化应用系统
- 9.4 公共安全系统
- 9.5 智能化集成系统
- 9.6 机房工程
- 10 医用气体系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 气源站房及设备
- 10.3 气体配管
- 10.4 医用气体终端
- 10.5 医用气体监测报警系统
- 11 蒸汽系统
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475