15.3 结构设计
	15.3.1 焚烧厂中的卸料平台、垃圾池间宜采用钢筋混凝土结构;焚烧间、烟气净化间宜采用钢结构,也可采用钢筋混凝土结构。
	15.3.2 垃圾池、渣池应采用钢筋混凝土结构,并应进行强度计算和裂缝宽度验算,地下水位较高的地区应进行抗浮验算。
	15.3.3 综合主厂房屋面宜采用钢结构。
	15.3.4 综合主厂房外墙结构应与承重结构体系相适应。承重结构体系为钢筋混凝土框架结构时,外墙围护结构可采用砌体结构、大型墙板或砌体加外饰金属压型钢板,也可采用金属压型钢板、复合金属压型钢板等轻型墙板。承重结构体系为钢结构时,宜采用金属压型钢板、复合金属压型钢板墙体。
	15.3.5 综合主厂房设有桁式吊车时,框排架柱在吊车梁顶面标高处,由吊车最大水平荷载产生的侧向变形值,不应超过表
	15.3.5所列的吊车水平荷载作用下框排架柱侧向变形容许值。

	15.3.6 综合主厂房的钢筋混凝土或预应力钢筋混凝土构件的裂缝控制等级应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010的有关规定。
	15.3.7 柱顶高度大于30m,且有重级工作制起重机厂房的钢筋混凝土框架结构和框架-剪力墙结构中的框架柱部分,其抗震等级宜按相应的抗震等级规定提高一级。
	15.3.8 地基基础的设计应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定。
	15.3.9 焚烧厂烟囱的结构设计应符合现行国家标准《烟囱工程技术标准》GB/T50051的有关规定。
	15.3.10 垃圾抓斗起重机和炉渣抓斗起重机的吊车梁应按重级工作制设计。
15.3.11 建(构)筑物防腐蚀设计应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046的有关规定。
	 
      
15.3.11 建(构)筑物防腐蚀设计应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046的有关规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 厂址选择
 - 5 焚烧厂规模
 - 5.1 生活垃圾产生量及特性分析
 - 5.2 焚烧规模确定
 - 6 总体设计与总图运输
 - 6.1 焚烧综合主厂房布置
 - 6.2 总图规划与设计
 - 6.3 总图布置
 - 6.4 厂区运输与道路
 - 6.5 绿化
 - 7 垃圾接收、输送、储存及预处理
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 垃圾接收
 - 7.3 垃圾储存
 - 7.4 垃圾输送
 - 7.5 垃圾预处理
 - 8 焚烧系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 垃圾焚烧炉
 - 8.3 燃烧空气系统与装置
 - 8.4 点火与辅助燃烧系统
 - 8.5 炉渣输送、处理与检测
 - 9 热能利用系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 余热锅炉
 - 9.3 锅炉辅助系统
 - 9.4 汽轮发电机组及其辅助设备
 - 9.5 主蒸汽系统
 - 9.6 热能利用
 - 10 烟气净化与排烟系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 酸性污染物去除
 - 10.3 除尘
 - 10.4 二噁英类和重金属去除
 - 10.5 NOx去除
 - 10.6 排烟系统设计
 - 10.7 烟气监测系统设计
 - 10.8 飞灰收集、输送与处理系统
 - 11 电气设备及系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 发电机与主变压器
 - 11.3 电气主接线
 - 11.4 交流厂用电系统
 - 11.5 直流及交流不间断电源系统(UPS)
 - 11.6 高压配电装置
 - 11.7 电气监测及控制
 - 11.8 元件继电保护和自动装置
 - 11.9 照明系统
 - 11.10 电缆选择与敷设
 - 11.11 过电压保护与接地
 - 11.12 爆炸火灾危险环境的电气装置
 - 11.13 系统继电保护和安全自动装置
 - 11.14 调度自动化
 - 11.15 电能量计量
 - 11.16 系统通信
 - 11.17 厂内通信
 - 12 仪表与控制
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 控制方式及自动化水平
 - 12.3 主要控制系统
 - 12.4 中央控制室和电子设备间
 - 12.5 检测与报警
 - 12.6 保护
 - 12.7 开关量控制及联锁
 - 12.8 模拟量控制
 - 12.9 电源和气源
 - 12.10 就地设备安装、管道及电缆
 - 12.11 信息系统
 - 12.12 工业电视系统
 - 12.13 安全防范系统
 - 12.14 仪表与控制系统的防雷与接地
 - 13 给水排水
 - 13.1 水源
 - 13.2 水处理系统
 - 13.3 供水系统
 - 13.4 排水及废水处理
 - 13.5 建筑给水排水工程
 - 14 建筑
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 门和窗
 - 14.3 楼梯和电梯
 - 14.4 建筑节能
 - 14.5 噪声控制
 - 14.6 防水、防渗、防腐蚀与防护
 - 14.7 围护结构的密封与防护栏杆
 - 14.8 生活设施
 - 14.9 烟囱
 - 15 结构
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 荷载
 - 15.3 结构设计
 - 15.4 抗震设计
 - 16 供暖通风与空气调节
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 供暖
 - 16.3 通风
 - 16.4 空气调节
 - 17 消防
 - 17.1 总图消防
 - 17.2 建筑消防
 - 17.3 消防给水及灭火设施
 - 17.4 电气消防
 - 17.5 暖通消防
 - 17.6 其他消防
 - 18 其他辅助设施
 - 18.1 检测与化验
 - 18.2 维修及仓储设施
 - 18.3 电气设备与自动化实验室
 - 19 环境保护与劳动卫生
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 环境保护
 - 19.3 职业卫生与劳动安全
 - 20 工程施工及验收
 - 20.1 一般规定
 - 20.2 施工及验收
 - 20.3 竣工验收
 - 附录A 检修配电箱装设地点和数量
 - 附录B 焚烧厂常用厂用电负荷分类和特性
 - 附录C 焚烧厂设计厂用电率估算方法
 - 附录D 主要检测与报警项目
 - 附录E 焚烧厂主要房间设计室内空气参数
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475