6.3 总图布置
	6.3.1 焚烧厂应以综合主厂房为主体进行布置,其他各项设施应按垃圾处理流程及各组成部分的特点,结合地形、风向、用地条件,按功能分区合理布置。
	6.3.2 厂区各种管线应合理布置、统筹安排,且应符合各专业管线国家现行有关标准的规定。管线的敷设方式应根据厂区条件、规范要求及经济条件等因素确定。
	6.3.3 建筑物单体、堆场、储罐等的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。各建(构)筑物的最小间距应符合表6.3.3的规定。


		    注:
	
		    ① 自然通风冷却塔(机械通风冷却塔)与主控楼、单元控制楼、计算机室等建筑物间距采用30m,与其他建筑物间距采用15m~20m(除水工设施等采用15m外,其他均采用20m),且不小于2倍塔的进风口高度;
	
		    ② 冷却塔0m(水面)外壁至屋外配电装置构架净距,当冷却塔位于屋外配电装置冬季盛行风向的上风侧时为40m,位于冬季盛行风的下风侧时为25m;
	
		    ③ 非严寒地区或全年主导风向下风侧采用40m,严寒地区或全年主导风向上风侧采用60m;
	
		    ④ D为逆流式自然通风冷却塔进出口下缘塔筒直径(人字柱与水面交点处直径),取相邻较大塔的直径;冷却塔采用非塔群布置时,塔间距宜为0.45D,困难情况下可适当缩减,但不应大于4倍进风口的高度;冷却塔采用塔集群布置时,塔间距宜为0.5D,有困难时可适当缩减;当间距小于0.5D时,应要求冷却塔采取减小风的负压负荷的措施;
	
		    ⑤ 机械通风冷却塔的间距应符合现行国家标准《工业循环水冷却设计规范》GB/T 50102的规定;塔一字形布置时,塔端净距不小于4m;塔平行错开布置时,塔端净距不小于4倍进风口高度;
	
		    ⑥ 助燃油罐与厂区建(构)筑物的设置应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074的有关规定。
	6.3.4 地磅房应设在焚烧厂内物流出入口处,并应有良好的通视条件,与出入口的距离应大于一辆最长车的长度且宜为直通式。
	6.3.5 厂区标高的确定应符合下列规定:
	    1 综合主厂房的室外地坪应满足防洪的要求,设计标高应高于50年一遇的洪水位0.5m以上。厂区其他区域的地面标高不应低于50年一遇的洪水位。
	    2 厂区设计标高不能满足防洪要求时,应设防洪堤,防洪堤堤顶标高的确定应符合下列规定:
	    1)位于江、河、湖旁的焚烧厂,防洪堤堤顶标高应高于50年一遇的洪水位0.5m,当受风、浪影响较大时,防洪堤堤顶标高应再加50年一遇的浪爬高;
	    2)位于海滨的焚烧厂,防洪堤堤顶标高应高于50年一遇的高水位或潮位0.5m,再加重现期50年、累积频率1%的浪爬高;
	    3)在内涝地区建厂时,应设置厂区围堤,围堤应一次建成,堤顶标高应高于50年一遇的设计内涝水位0.5m以上。
	6.3.6 厂内跨越道路的上料坡道、架空管廊等的下沿与道路路面的净空不应小于4m,保证消防车通行。
	6.3.7 油罐及油泵房的布置应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074的有关规定。
	6.3.8 助燃燃气设施布置应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定。
	 
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.2 总图规划与设计
 - 下一节:6.4 厂区运输与道路
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 厂址选择
 - 5 焚烧厂规模
 - 5.1 生活垃圾产生量及特性分析
 - 5.2 焚烧规模确定
 - 6 总体设计与总图运输
 - 6.1 焚烧综合主厂房布置
 - 6.2 总图规划与设计
 - 6.3 总图布置
 - 6.4 厂区运输与道路
 - 6.5 绿化
 - 7 垃圾接收、输送、储存及预处理
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 垃圾接收
 - 7.3 垃圾储存
 - 7.4 垃圾输送
 - 7.5 垃圾预处理
 - 8 焚烧系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 垃圾焚烧炉
 - 8.3 燃烧空气系统与装置
 - 8.4 点火与辅助燃烧系统
 - 8.5 炉渣输送、处理与检测
 - 9 热能利用系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 余热锅炉
 - 9.3 锅炉辅助系统
 - 9.4 汽轮发电机组及其辅助设备
 - 9.5 主蒸汽系统
 - 9.6 热能利用
 - 10 烟气净化与排烟系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 酸性污染物去除
 - 10.3 除尘
 - 10.4 二噁英类和重金属去除
 - 10.5 NOx去除
 - 10.6 排烟系统设计
 - 10.7 烟气监测系统设计
 - 10.8 飞灰收集、输送与处理系统
 - 11 电气设备及系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 发电机与主变压器
 - 11.3 电气主接线
 - 11.4 交流厂用电系统
 - 11.5 直流及交流不间断电源系统(UPS)
 - 11.6 高压配电装置
 - 11.7 电气监测及控制
 - 11.8 元件继电保护和自动装置
 - 11.9 照明系统
 - 11.10 电缆选择与敷设
 - 11.11 过电压保护与接地
 - 11.12 爆炸火灾危险环境的电气装置
 - 11.13 系统继电保护和安全自动装置
 - 11.14 调度自动化
 - 11.15 电能量计量
 - 11.16 系统通信
 - 11.17 厂内通信
 - 12 仪表与控制
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 控制方式及自动化水平
 - 12.3 主要控制系统
 - 12.4 中央控制室和电子设备间
 - 12.5 检测与报警
 - 12.6 保护
 - 12.7 开关量控制及联锁
 - 12.8 模拟量控制
 - 12.9 电源和气源
 - 12.10 就地设备安装、管道及电缆
 - 12.11 信息系统
 - 12.12 工业电视系统
 - 12.13 安全防范系统
 - 12.14 仪表与控制系统的防雷与接地
 - 13 给水排水
 - 13.1 水源
 - 13.2 水处理系统
 - 13.3 供水系统
 - 13.4 排水及废水处理
 - 13.5 建筑给水排水工程
 - 14 建筑
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 门和窗
 - 14.3 楼梯和电梯
 - 14.4 建筑节能
 - 14.5 噪声控制
 - 14.6 防水、防渗、防腐蚀与防护
 - 14.7 围护结构的密封与防护栏杆
 - 14.8 生活设施
 - 14.9 烟囱
 - 15 结构
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 荷载
 - 15.3 结构设计
 - 15.4 抗震设计
 - 16 供暖通风与空气调节
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 供暖
 - 16.3 通风
 - 16.4 空气调节
 - 17 消防
 - 17.1 总图消防
 - 17.2 建筑消防
 - 17.3 消防给水及灭火设施
 - 17.4 电气消防
 - 17.5 暖通消防
 - 17.6 其他消防
 - 18 其他辅助设施
 - 18.1 检测与化验
 - 18.2 维修及仓储设施
 - 18.3 电气设备与自动化实验室
 - 19 环境保护与劳动卫生
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 环境保护
 - 19.3 职业卫生与劳动安全
 - 20 工程施工及验收
 - 20.1 一般规定
 - 20.2 施工及验收
 - 20.3 竣工验收
 - 附录A 检修配电箱装设地点和数量
 - 附录B 焚烧厂常用厂用电负荷分类和特性
 - 附录C 焚烧厂设计厂用电率估算方法
 - 附录D 主要检测与报警项目
 - 附录E 焚烧厂主要房间设计室内空气参数
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 