目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 总体设计与总图运输
6.1 焚烧综合主厂房布置
6.2 总图规划与设计
6.3 总图布置
6.4 厂区运输与道路
6.5 绿化
6.2 总图规划与设计
6.3 总图布置
6.4 厂区运输与道路
6.5 绿化
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.2 焚烧规模确定
- 下一节:6.1 焚烧综合主厂房布置
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 厂址选择
- 5 焚烧厂规模
- 5.1 生活垃圾产生量及特性分析
- 5.2 焚烧规模确定
- 6 总体设计与总图运输
- 6.1 焚烧综合主厂房布置
- 6.2 总图规划与设计
- 6.3 总图布置
- 6.4 厂区运输与道路
- 6.5 绿化
- 7 垃圾接收、输送、储存及预处理
- 7.1 一般规定
- 7.2 垃圾接收
- 7.3 垃圾储存
- 7.4 垃圾输送
- 7.5 垃圾预处理
- 8 焚烧系统
- 8.1 一般规定
- 8.2 垃圾焚烧炉
- 8.3 燃烧空气系统与装置
- 8.4 点火与辅助燃烧系统
- 8.5 炉渣输送、处理与检测
- 9 热能利用系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 余热锅炉
- 9.3 锅炉辅助系统
- 9.4 汽轮发电机组及其辅助设备
- 9.5 主蒸汽系统
- 9.6 热能利用
- 10 烟气净化与排烟系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 酸性污染物去除
- 10.3 除尘
- 10.4 二噁英类和重金属去除
- 10.5 NOx去除
- 10.6 排烟系统设计
- 10.7 烟气监测系统设计
- 10.8 飞灰收集、输送与处理系统
- 11 电气设备及系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 发电机与主变压器
- 11.3 电气主接线
- 11.4 交流厂用电系统
- 11.5 直流及交流不间断电源系统(UPS)
- 11.6 高压配电装置
- 11.7 电气监测及控制
- 11.8 元件继电保护和自动装置
- 11.9 照明系统
- 11.10 电缆选择与敷设
- 11.11 过电压保护与接地
- 11.12 爆炸火灾危险环境的电气装置
- 11.13 系统继电保护和安全自动装置
- 11.14 调度自动化
- 11.15 电能量计量
- 11.16 系统通信
- 11.17 厂内通信
- 12 仪表与控制
- 12.1 一般规定
- 12.2 控制方式及自动化水平
- 12.3 主要控制系统
- 12.4 中央控制室和电子设备间
- 12.5 检测与报警
- 12.6 保护
- 12.7 开关量控制及联锁
- 12.8 模拟量控制
- 12.9 电源和气源
- 12.10 就地设备安装、管道及电缆
- 12.11 信息系统
- 12.12 工业电视系统
- 12.13 安全防范系统
- 12.14 仪表与控制系统的防雷与接地
- 13 给水排水
- 13.1 水源
- 13.2 水处理系统
- 13.3 供水系统
- 13.4 排水及废水处理
- 13.5 建筑给水排水工程
- 14 建筑
- 14.1 一般规定
- 14.2 门和窗
- 14.3 楼梯和电梯
- 14.4 建筑节能
- 14.5 噪声控制
- 14.6 防水、防渗、防腐蚀与防护
- 14.7 围护结构的密封与防护栏杆
- 14.8 生活设施
- 14.9 烟囱
- 15 结构
- 15.1 一般规定
- 15.2 荷载
- 15.3 结构设计
- 15.4 抗震设计
- 16 供暖通风与空气调节
- 16.1 一般规定
- 16.2 供暖
- 16.3 通风
- 16.4 空气调节
- 17 消防
- 17.1 总图消防
- 17.2 建筑消防
- 17.3 消防给水及灭火设施
- 17.4 电气消防
- 17.5 暖通消防
- 17.6 其他消防
- 18 其他辅助设施
- 18.1 检测与化验
- 18.2 维修及仓储设施
- 18.3 电气设备与自动化实验室
- 19 环境保护与劳动卫生
- 19.1 一般规定
- 19.2 环境保护
- 19.3 职业卫生与劳动安全
- 20 工程施工及验收
- 20.1 一般规定
- 20.2 施工及验收
- 20.3 竣工验收
- 附录A 检修配电箱装设地点和数量
- 附录B 焚烧厂常用厂用电负荷分类和特性
- 附录C 焚烧厂设计厂用电率估算方法
- 附录D 主要检测与报警项目
- 附录E 焚烧厂主要房间设计室内空气参数
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475