6.1 总体要求
6.1.1 试验程序见表4。
6.1.2 试验样品(以下简称试样)为控制器2台(集中区域兼容型控制器为4台),试验前应对试样予以编号。
6.1.3 如试验中要求试样处于正常监视状态,应将试样、消防联动控制器、卷门机或模拟负载和火灾探测器组(适用时)连接且保持正常工作状态。
6.1.4 除在有关条文中另有说明,各项试验均应在下述大气条件下进行:
温度:15℃~35℃;
相对湿度:25%~75%;
大气压力:86kPa~106 kPa。
6.1.5 除在有关条文中另有说明,各项试验数据的容差均应为±5%;环境条件参数偏差应符合GB/T 16838要求。