目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 控制功能试验
6.3.1 将试样主机与生产者声称的可控制最大数量的卷门机和手动控制装置连接,应保证至少2套手动控制装置控制同一台卷门机,使试样处于正常监视状态。分别检查试样的下述功能:
a)分别操作主机和手动控制装置的开启、停止、关闭按键,观察试样动作情况和动作声、光信号指示情况,记录控制动作时间;
b)试样向消防联动控制器上传手动操作信息情况。
6.3.2 操作消防联动控制器分别发出半降、全降的联动控制信号,观察并记录试样动作情况和动作声、光信号指示情况。
6.3.3 使防火卷帘分别处于上限位、中位、下限位,检查并记录试样位置状态信号接收情况并向消防联动控制器上传位置状态信号情况。
6.3.4 将试样的主机与手动控制装置连接,使试样处于正常监视状态。分别检查试样手动控制装置的下述功能。
a)手动控制装置控制防火卷帘的开启、停止、关闭按键和操作指示灯的设置情况、防火卷帘动作方向标志和中文标注情况。分别手动操作控制按键,检查卷门机的动作情况和操作按键指示灯指示情况。
b)检查手动控制装置的控制优先级。
c)检查手动控制装置的防止误操作的措施。分别操作消防联动控制器发出控制信号和火灾探测器组发出火灾报警信号,检查手动控制装置防止误操作措施的解除情况。
d)检查手动控制装置控制延时设置情况,操作试样使卷门机处于自动下降状态,当防火卷帘处于中位以上时,分别操作手动控制装置的控制按键,检查手动控制装置控制卷门机自动停止和关闭情况,记录延时时间,当防火卷帘处于中位以下时,分别操作手动控制装置的控制按键,检查手动控制装置控制卷门机自动开启、停止和关闭情况,记录延时时间。
e)对于主机采用隐蔽安装方式的试样,操作试样主机使试样动作,检查手动控制装置的声光指示情况。
6.3.5 断开卷门机电源,分别使试样处于主电源和备用电源工作状态,检查试样对卷门机制动机构的控制功能。对于疏散通道型试样,检查试样控制卷帘在中位停止和关闭情况,记录延时时间。
6.3.6 分别触发卷门机限位保护装置的全部限位信号,观察试样接收限位信号情况和控制卷门机动作情况。
6.3.7 调节卷门机限位保护装置,使其在防火卷帘到达预定位置时不发出反馈信号,观察试样防止发生正卷超限和反卷超限措施。
6.3.8 检查并记录试样操作级别设置情况。
6.3.9 手动操作试样,查询试样的信息记录情况。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和型号编制
- 4.1 分类
- 4.2 型号编制
- 5 要求
- 5.1 总体要求
- 5.2 外观要求
- 5.3 性能
- 5.4 绝缘电阻
- 5.5 电气强度
- 5.6 电磁兼容性能
- 5.7 气候环境耐受性
- 5.8 机械环境耐受性
- 6 试验方法
- 6.1 总体要求
- 6.2 外观与主要部(器)件检查
- 6.3 控制功能试验
- 6.4 火灾报警功能试验(仅适于具有此项功能的试样)
- 6.5 故障功能试验
- 6.6 自检功能试验
- 6.7 电源功能试验
- 6.8 系统兼容功能试验(仅适用于集中、区域和集中区域兼容型试样)
- 6.9 通信功能
- 6.10 绝缘电阻试验
- 6.11 电气强度试验
- 6.12 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.13 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.14 静电放电抗扰度试验
- 6.15 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.16 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.17 电源瞬变试验
- 6.18 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 6.19 低温(运行)试验
- 6.20 恒定湿热(运行)试验
- 6.21 振动(正弦)(运行)试验
- 6.22 碰撞试验
- 7 检验规则
- 7.1 产品出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 产品标志
- 8.2 质量检验标志
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475