目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.4 火灾报警功能试验(仅适于具有此项功能的试样)
6.4.1 将试样与火灾探测器组连接,并使试样处于正常监视状态。
6.4.2 使一只点型感烟火灾探测器发出火灾报警信号,观察并记录下述信息:
a)测量从火灾探测器发出火灾报警信号至试样发出火灾报警信号的时间间隔,试样发出火灾报警声、光信号情况、计时、打印情况及试样动作情况;
b)试样指示火灾发生部位,火灾报警时间的情况;
c)试样向消防联动控制器上传火灾报警信息的情况;
d)非疏散通道型或疏散通道型试样控制卷门机动作情况。
6.4.3 手动消除试样报警声信号,消音后,再使另一只点型感温火灾探测器发出火灾报警信号,记录火灾报警声、光信号情况和卷门机动作情况。
6.4.4 分别按不同的顺序设置火灾报警信号,检查试样的状态和信息显示情况。
6.4.5 手动复位试样,观察并记录试样发出火灾报警声、光信号的情况与时间。
6.4.6 非疏散通道型试样接收到火灾探测器组的火灾报警信号后,观察试样控制卷门机的动作情况。
6.4.7 疏散通道型试样分别接收到点型感烟火灾探测器的火灾报警信号后和点型感温火灾探测器的火灾报警信号后,观察试样控制卷门机的动作情况。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.3 控制功能试验
- 下一节:6.5 故障功能试验
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和型号编制
- 4.1 分类
- 4.2 型号编制
- 5 要求
- 5.1 总体要求
- 5.2 外观要求
- 5.3 性能
- 5.4 绝缘电阻
- 5.5 电气强度
- 5.6 电磁兼容性能
- 5.7 气候环境耐受性
- 5.8 机械环境耐受性
- 6 试验方法
- 6.1 总体要求
- 6.2 外观与主要部(器)件检查
- 6.3 控制功能试验
- 6.4 火灾报警功能试验(仅适于具有此项功能的试样)
- 6.5 故障功能试验
- 6.6 自检功能试验
- 6.7 电源功能试验
- 6.8 系统兼容功能试验(仅适用于集中、区域和集中区域兼容型试样)
- 6.9 通信功能
- 6.10 绝缘电阻试验
- 6.11 电气强度试验
- 6.12 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.13 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.14 静电放电抗扰度试验
- 6.15 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.16 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.17 电源瞬变试验
- 6.18 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 6.19 低温(运行)试验
- 6.20 恒定湿热(运行)试验
- 6.21 振动(正弦)(运行)试验
- 6.22 碰撞试验
- 7 检验规则
- 7.1 产品出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 产品标志
- 8.2 质量检验标志
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475