目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.15 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
6.15.1 试验步骤
6.15.1.1 将试样按GB/T 17626.4的规定进行试验配置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
6.15.1.2 按GB/T 16838规定的试验方法对试样施加表1所示条件的电快速瞬变脉冲群干扰。
6.15.1.3 干扰期间,观察并记录试样状态。
6.15.1.4 干扰结束后,按6.3.1的要求进行功能试验。
6.15.2 试验设备
试验设备应满足GB/T17626.4的相关规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.14 静电放电抗扰度试验
- 下一节:6.16 浪涌(冲击)抗扰度试验
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和型号编制
- 4.1 分类
- 4.2 型号编制
- 5 要求
- 5.1 总体要求
- 5.2 外观要求
- 5.3 性能
- 5.4 绝缘电阻
- 5.5 电气强度
- 5.6 电磁兼容性能
- 5.7 气候环境耐受性
- 5.8 机械环境耐受性
- 6 试验方法
- 6.1 总体要求
- 6.2 外观与主要部(器)件检查
- 6.3 控制功能试验
- 6.4 火灾报警功能试验(仅适于具有此项功能的试样)
- 6.5 故障功能试验
- 6.6 自检功能试验
- 6.7 电源功能试验
- 6.8 系统兼容功能试验(仅适用于集中、区域和集中区域兼容型试样)
- 6.9 通信功能
- 6.10 绝缘电阻试验
- 6.11 电气强度试验
- 6.12 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.13 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.14 静电放电抗扰度试验
- 6.15 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.16 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.17 电源瞬变试验
- 6.18 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 6.19 低温(运行)试验
- 6.20 恒定湿热(运行)试验
- 6.21 振动(正弦)(运行)试验
- 6.22 碰撞试验
- 7 检验规则
- 7.1 产品出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 产品标志
- 8.2 质量检验标志
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475