6.19 低温(运行)试验
6.19.1 试验步骤
6.19.1.1 试验前,将试样在正常大气条件下放置2h~4h。然后按正常监视状态要求,将试样与等效负载连接,接通电源。
6.19.1.2 调节试验箱温度,使其在20℃±2℃温度下保持30min±5 min,然后,以不大于1℃/min的速率,降温至-10℃±2℃。
6.19.1.3 在-10℃±2℃温度下,保持16h后,立即按6.3.1的规定进行功能试验。
6.19.1.4 调节试验箱温度,使其以不大于1℃/min的速率升温至20℃±2℃,并保持30min±5min。
6.19.1.5 取出试样,在正常大气条件下放置1h~2h后,检查试样表面涂覆情况,并按6.3.1的规定进行功能试验。
6.19.2 试验设备
试验设备应满足GB/T 16838的相关规定。