6.3 消防水泵联动控制
6.3.1 联动控制方式应满足下列要求:
1 采用临时高压消防给水系统时,消防水泵应由消防供水系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消防泵,联锁控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
2 当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动
控制消火栓泵的启动。
6.3.2 消防水泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。
条文说明
6.3.1 消防给水系统分为稳高压、临时高压和低压给水方式。水力发电厂中常采用设置高位水池的稳高压给水方式,该种方式下消防水泵或阀等维持消防水池水位即可,不起加压作用,由消防水池内的水位开关实现消防水泵的自动控制。当采用临时高压给水方式时,则需要在发生火灾时迅速启动消防水泵以形成高压,由相关自动化元件或消火栓按钮通过火警联动控制器进行联动控制。当采用低压给水方式时,无固定消防水泵,不需联动控制。