目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5 系统设备设置
5.1 系统设备组成
5.2 系统功能
5.3 火灾报警控制器、消防联动控制器及消防控制室图形显示装置设置
5.2 系统功能
5.3 火灾报警控制器、消防联动控制器及消防控制室图形显示装置设置
5.4 火灾探测器设置
5.5 消防专用电话设置
5.6 消防应急广播设置
5.7 火灾警报器设置
5.8 手动火灾报警按钮设置
5.9 区域显示器设置
5.10 模块设置
5.10 模块设置
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:4.5 水力发电厂不同场所火灾探测器类型选择
- 下一节:5.1 系统设备组成
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 系统设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 系统形式选择和设计要求
- 3.3 探测区域划分
- 3.4 报警区域划分
- 3.5 消防控制室设置
- 4 火灾探测器选择
- 4.1 一般规定
- 4.2 点型火灾探测器选择
- 4.3 线型火灾探测器选择
- 4.4 吸气式感烟火灾探测器选择
- 4.5 水力发电厂不同场所火灾探测器类型选择
- 5 系统设备设置
- 5.1 系统设备组成
- 5.2 系统功能
- 5.3 火灾报警控制器、消防联动控制器及消防控制室图形显示装置设置
- 5.4 火灾探测器设置
- 5.5 消防专用电话设置
- 5.6 消防应急广播设置
- 5.7 火灾警报器设置
- 5.8 手动火灾报警按钮设置
- 5.9 区域显示器设置
- 5.10 模块设置
- 6 消防联动控制
- 6.1 一般规定
- 6.2 水喷雾灭火系统联动控制
- 6.3 消防水泵联动控制
- 6.4 气体灭火系统、泡沫灭火系统联动控制
- 6.5 防烟排烟系统联动控制
- 6.6 防火门及防火卷帘系统联动控制
- 6.7 电梯联动控制
- 6.8 火灾警报和消防应急广播系统的联动控制
- 7 系统供电
- 7.1 供电
- 7.2 接地
- 8 布线
- 附录A 点型感温火灾探测器分类
- 附录B 探测器安装间距的极限曲线
- 附录C 不同高度的房间梁对探测器设置的影响
- 附录D 按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475