3.3 探测区域划分
3.3.1 探测区域应按独立的房间或功能相同的区域,并结合探测器的保护范围划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要入口可看清其内部,且面积不超过1000㎡的房间,也可划分为一个探测区域。
3.3.2 下列场所应分别单独划分探测区域:
1 发电机层或运行层。
2 水轮机层。
3 母线层。
4 蜗壳层。
5 电缆层、电缆竖井、电缆廊道。
6 发电机风罩内或灯泡贯流式机组的灯泡体内。
7 中央控制室。
8 电气设备集中布置的区域。
9 油罐室及油处理室。
10 主变压器区域。
11 开关站、GIS室。
12 封闭楼梯间、防烟楼梯间。
13 防烟楼梯间前室、消防电梯机房、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走廊和坡道。
14 大坝、船闸及船闸控制室等区域。
15 厂房外其他需要单独监测的区域。