2 术语
2.0.1 火灾自动报警系统 automatic fire alarm system
探测火灾早期特征、发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。
2.0.2 报警区域 alarm zone
将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。
2.0.3 探测区域 detection zone
将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。
2.0.4 保护面积 monitoring area
一只火灾探测器能有效探测的面积。
2.0.5 安装间距 installation spacing
两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。
2.0.6 保护半径 monitoring radius
一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。
2.0.7 联动控制信号 control signal to start & stop an auto-matic equipment
由消防联动控制器发出的用于控制消防设备、设施工作的信号。
2.0.8 联动反馈信号 feedback signal from automatic equip-ment
受控消防设备、设施将其工作状态信息发送给消防联动控制器的信号。
2.0.9 联动触发信号 signal for logical program
消防联动控制器接收的用于逻辑判断的信号。