6.2 水喷雾灭火系统联动控制
6.2.1 消防联动控制器应联动控制水喷雾灭火系统雨淋阀组的开启。
6.2.2 用于主变压器的水喷雾灭火系统,其雨淋阀组的开启动作逻辑应串联接入主变压器各侧断路器分闸位置接点及主变超温报警接点进行闭锁。
6.2.3 用于水轮发电机组的水喷雾灭火系统,其雨淋阀组的开启动作逻辑应串联接入发电机出口断路器分闸位置接点及发电机电气保护跳闸动作接点进行闭锁。
6.2.4 水流指示器、压力开关、雨淋阀组的动作信号应反馈至消防联动控制器。
条文说明
6.2.2 在雨淋阀组的开启动作逻辑中接入主变压器各侧断路器分闸位置接点和主变超温报警接点进行闭锁,是为了保证水灭火时主变压器不带电从而保证人员安全,同时避免误喷。