目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 作用
5.3.1 采光顶和金属屋面风荷载应按下列规定确定:
1 面板、直接连接面板的屋面支承构件的风荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定计算确定。2 跨度大、形状或风荷载环境复杂的采光顶、金属屋面,宜通过风洞试验确定风荷载。
3 风荷载负压标准值不应小于1.0kN/㎡,正压标准值不应小于0.5kN/㎡。
5.3.2 采光顶和金属屋面的雪荷载、施工检修荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。
5.3.3 雨水荷载可按本规程第4.3.3条规定的最大雨量扣除排水量后确定。重要建筑宜按排水系统出现障碍时的最不利情况进行设计。
5.3.4 采光顶玻璃能够承受的活荷载应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定,金属屋面应能在300mm×300mm的区域内承受1.0kN的活荷载,并不得出现任何缝隙、永久屈曲变形等破坏现象。
5.3.5 面板及与其直接相连接的支承结构构件,作用于水平方向的水平地震作用标准值可按下式计算:

式中:
PEK——水平地震作用标准值(kN);
βE——地震作用动力放大系数,可取不小于5.0;
αmax——水平地震影响系数最大值,应符合本规程第5.3.6条的规定;
Gk——构件(包括面板和框架)的重力荷载标准值(kN)。
5.3.6 水平地震影响系数最大值应按表5.3.6采用。
PEK——水平地震作用标准值(kN);
βE——地震作用动力放大系数,可取不小于5.0;
αmax——水平地震影响系数最大值,应符合本规程第5.3.6条的规定;
Gk——构件(包括面板和框架)的重力荷载标准值(kN)。
5.3.6 水平地震影响系数最大值应按表5.3.6采用。
表5.3.6 水平地震影响系数最大值αmax

注:7、8度时括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。
5.3.7 计算竖向地震作用时,地震影响系数最大值可按水平地震作用的65%采用。
5.3.8 支承结构构件以及连接件、锚固件所承受的地震作用,应包括依附于其上的构件传递的地震作用和其结构自重产生的地震作用。
条文说明
5.3.4 采光顶玻璃活荷载按现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的规定执行。本条金属屋面的活荷载参照采用美国标准《结构直立锁边铝屋面板系统规范》ASTM E1637的规定确定。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.2 材料力学性能
- 下一节:5.4 作用组合
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 一般规定
- 3.2 铝合金材料
- 3.3 钢材及五金材料
- 3.4 玻璃
- 3.5 聚碳酸酯板
- 3.6 金属面板
- 3.7 光伏系统用材料及光伏组件
- 3.8 建筑密封材料和粘结材料
- 3.9 硅酮结构密封胶
- 3.10 其他材料
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 性能和检测要求
- 4.3 排水设计
- 4.4 防雷、防火与通风
- 4.5 节能设计
- 4.6 光伏系统设计
- 5 结构设计基本规定
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能
- 5.3 作用
- 5.4 作用组合
- 6 面板及支承构件设计
- 6.1 框支承玻璃面板
- 6.2 点支承玻璃面板
- 6.3 聚碳酸酯板
- 6.4 金属平板
- 6.5 压型金属板
- 6.6 支承结构设计
- 6.7 硅酮结构密封胶
- 7 构造及连接设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 玻璃采光顶
- 7.3 金属平板屋面
- 7.4 压型金属板屋面
- 7.5 聚碳酸酯板采光顶
- 7.6 预埋件与后置锚固件
- 7.7 光伏组件及光伏系统
- 8 加工制作
- 8.1 一般规定
- 8.2 铝合金构件
- 8.3 钢结构构件
- 8.4 玻璃、聚碳酸酯板
- 8.5 明框采光顶组件
- 8.6 隐框采光顶组件
- 8.7 金属屋面板
- 8.8 光伏系统
- 9 安装施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 安装施工准备
- 9.3 支承结构
- 9.4 采光顶
- 9.5 金属平板、直立锁边板屋面
- 9.6 梯形、正弦波纹压型金属屋面
- 9.7 聚碳酸酯板
- 9.8 光伏系统
- 9.9 安全规定
- 10 工程验收
- 10.1 一般规定
- 10.2 采光顶
- 10.3 金属平板屋面
- 10.4 压型金属屋面
- 10.5 光伏系统
- 11 保养和维修
- 11.1 一般规定
- 11.2 检查与维修
- 11.3 清洗
- 附录A 金属屋面物理性能试验方法
- 附录B 金属屋面抗风掀试验方法
- 附录C 弹性板的弯矩系数和挠度系数
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475