9.9 安全规定
9.9.1 采光顶与金属屋面的安装施工除应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定外,还应符合施工组织设计中规定的各项要求。
9.9.2 安装施工机具在使用前,应进行安全检查。电动工具应进行绝缘电压试验。手持玻璃吸盘及玻璃吸盘机应进行吸附重量和吸附持续时间试验。
9.9.3 采用脚手架施工时,脚手架应经过设计,并应与主体结构可靠连接。
9.9.4 与主体结构施工交叉作业时,在采光顶与金属屋面的施工层下方应设置防护网。
9.9.5 现场焊接作业时,应采取可靠的防火措施。
9.9.6 采用吊篮、马道施工时,应符合下列要求:
1 施工吊篮、马道应进行设计,使用前应进行严格的安全检查,符合要求方可使用;马道两侧的护栏高度不得小于1100mm,底部应铺厚度不小于3mm的防滑钢板,并连接可靠;
2 施工吊篮、马道不宜作为垂直运输工具,并不得超载;
3 不宜在空中进行施工吊篮、马道检修;
4 不宜在施工马道内放置带电设备,不得利用施工马道构件作为焊接地线;
5 施工工人应戴安全帽、配带安全带。
2 施工吊篮、马道不宜作为垂直运输工具,并不得超载;
3 不宜在空中进行施工吊篮、马道检修;
4 不宜在施工马道内放置带电设备,不得利用施工马道构件作为焊接地线;
5 施工工人应戴安全帽、配带安全带。
条文说明
9.9.1 采光顶与金属屋面的安装施工应根据相关技术标准的规定,结合工程实际情况,制定详细的安全操作规程,确保施工安全。
9.9.2 施工机具在使用前,应进行安全检查,确保机具及人员的安全。
9.9.3 采用脚手架施工时,脚手架应经过设计和必要的计算,在适当的部位与主体结构应可靠连接,保证其足够的承载力、刚度和稳定性。
9.9.4 采光顶与金属屋面安装,经常与主体结构施工、设备安装或室内装饰交叉作业,为保证施工人员安全,应在采光顶与金属屋面的施工层下方设置防护网进行防护。
9.9.5 本条对现场焊接作业提出要求,防止施工现场发生火灾。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 一般规定
- 3.2 铝合金材料
- 3.3 钢材及五金材料
- 3.4 玻璃
- 3.5 聚碳酸酯板
- 3.6 金属面板
- 3.7 光伏系统用材料及光伏组件
- 3.8 建筑密封材料和粘结材料
- 3.9 硅酮结构密封胶
- 3.10 其他材料
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 性能和检测要求
- 4.3 排水设计
- 4.4 防雷、防火与通风
- 4.5 节能设计
- 4.6 光伏系统设计
- 5 结构设计基本规定
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能
- 5.3 作用
- 5.4 作用组合
- 6 面板及支承构件设计
- 6.1 框支承玻璃面板
- 6.2 点支承玻璃面板
- 6.3 聚碳酸酯板
- 6.4 金属平板
- 6.5 压型金属板
- 6.6 支承结构设计
- 6.7 硅酮结构密封胶
- 7 构造及连接设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 玻璃采光顶
- 7.3 金属平板屋面
- 7.4 压型金属板屋面
- 7.5 聚碳酸酯板采光顶
- 7.6 预埋件与后置锚固件
- 7.7 光伏组件及光伏系统
- 8 加工制作
- 8.1 一般规定
- 8.2 铝合金构件
- 8.3 钢结构构件
- 8.4 玻璃、聚碳酸酯板
- 8.5 明框采光顶组件
- 8.6 隐框采光顶组件
- 8.7 金属屋面板
- 8.8 光伏系统
- 9 安装施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 安装施工准备
- 9.3 支承结构
- 9.4 采光顶
- 9.5 金属平板、直立锁边板屋面
- 9.6 梯形、正弦波纹压型金属屋面
- 9.7 聚碳酸酯板
- 9.8 光伏系统
- 9.9 安全规定
- 10 工程验收
- 10.1 一般规定
- 10.2 采光顶
- 10.3 金属平板屋面
- 10.4 压型金属屋面
- 10.5 光伏系统
- 11 保养和维修
- 11.1 一般规定
- 11.2 检查与维修
- 11.3 清洗
- 附录A 金属屋面物理性能试验方法
- 附录B 金属屋面抗风掀试验方法
- 附录C 弹性板的弯矩系数和挠度系数
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475