10.5 光伏系统
10.5.1 工程验收时应对光伏采光顶、光伏金属屋面工程的光伏系统进行专项验收。
10.5.2 光伏采光顶、光伏金属屋面工程的光伏系统验收项目宜包括下列内容:
1 电气设备应按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关规定验收;
2 电气线缆线路应按现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的相关规定验收。电气系统接地应按现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的相关规定验收;
3 逆变器应按现行国家标准《离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第1部分:技术条件》GB/T 20321.1的规定验收;
4 带蓄能装置的光伏系统,蓄电池应按现行国家标准《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB 50172的规定验收;
5 并网系统应按现行国家标准《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939的相关规定验收。
10.5.3 竣工验收时尚应提交下列资料:
1 竣工图、设计变更文件及光伏系统计算书,计算内容应包括结构设计、发电量和阴影分析等。
2 光伏组件玻璃的产品合格证、性能检验报告和进场验收记录。性能检验项目应包括:光伏玻璃的耐潮湿性、耐紫外线辐照性以及相关光学性能指标。
3 光伏组件各项性能检测报告,检验项目包括开路电压、短路电流、峰值功率和温度系数等。
4 逆变器和配电成套设备的检测报告,产品合格证书和产品认证证书。
5 光伏防雷系统工程验收记录。
6 系统调试和试运行记录。
7 系统运行、监控、显示、计量等功能的检验记录。
8 工程使用、运行管理及维护说明书。
10.5.4 光伏系统验收前,应在安装施工中完成下列隐蔽项目的现场验收:
1 光伏组件之间、光伏组件与支承构件之间的结构安全性、电气连接及建筑封堵;
2 系统防雷与接地保护的连接节点;
3 隐蔽安装的电气管线工程。
10.5.5 对于影响工程安全和系统性能的验收项目,应在本项目验收合格后才能进入下一道工序的施工。这些验收项目至少包括下列内容:
2 系统防雷与接地保护的连接节点;
3 隐蔽安装的电气管线工程。
10.5.5 对于影响工程安全和系统性能的验收项目,应在本项目验收合格后才能进入下一道工序的施工。这些验收项目至少包括下列内容:
1 在光伏系统验收前,进行防水工程的验收;
2 在光伏组件就位前,进行光伏系统支承结构的验收;
3 光伏系统电气预留管线的验收;
4 既有建筑增设或改造的光伏系统工程施工前,进行建筑结构和建筑电气安全检查。
10.5.6 竣工验收应在光伏系统工程分项工程验收或检验合格后,交付用户前进行。所有验收应做好记录,签署文件,立卷归档。
2 在光伏组件就位前,进行光伏系统支承结构的验收;
3 光伏系统电气预留管线的验收;
4 既有建筑增设或改造的光伏系统工程施工前,进行建筑结构和建筑电气安全检查。
10.5.6 竣工验收应在光伏系统工程分项工程验收或检验合格后,交付用户前进行。所有验收应做好记录,签署文件,立卷归档。
条文说明
10.5.1 光伏系统是建筑电气工程的一部分,与采光顶、金属屋面差别较大,专业性强,且存在一定安全问题,因此需要进行专项验收。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:10.4 压型金属屋面
- 下一节:11 保养和维修
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 一般规定
- 3.2 铝合金材料
- 3.3 钢材及五金材料
- 3.4 玻璃
- 3.5 聚碳酸酯板
- 3.6 金属面板
- 3.7 光伏系统用材料及光伏组件
- 3.8 建筑密封材料和粘结材料
- 3.9 硅酮结构密封胶
- 3.10 其他材料
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 性能和检测要求
- 4.3 排水设计
- 4.4 防雷、防火与通风
- 4.5 节能设计
- 4.6 光伏系统设计
- 5 结构设计基本规定
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能
- 5.3 作用
- 5.4 作用组合
- 6 面板及支承构件设计
- 6.1 框支承玻璃面板
- 6.2 点支承玻璃面板
- 6.3 聚碳酸酯板
- 6.4 金属平板
- 6.5 压型金属板
- 6.6 支承结构设计
- 6.7 硅酮结构密封胶
- 7 构造及连接设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 玻璃采光顶
- 7.3 金属平板屋面
- 7.4 压型金属板屋面
- 7.5 聚碳酸酯板采光顶
- 7.6 预埋件与后置锚固件
- 7.7 光伏组件及光伏系统
- 8 加工制作
- 8.1 一般规定
- 8.2 铝合金构件
- 8.3 钢结构构件
- 8.4 玻璃、聚碳酸酯板
- 8.5 明框采光顶组件
- 8.6 隐框采光顶组件
- 8.7 金属屋面板
- 8.8 光伏系统
- 9 安装施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 安装施工准备
- 9.3 支承结构
- 9.4 采光顶
- 9.5 金属平板、直立锁边板屋面
- 9.6 梯形、正弦波纹压型金属屋面
- 9.7 聚碳酸酯板
- 9.8 光伏系统
- 9.9 安全规定
- 10 工程验收
- 10.1 一般规定
- 10.2 采光顶
- 10.3 金属平板屋面
- 10.4 压型金属屋面
- 10.5 光伏系统
- 11 保养和维修
- 11.1 一般规定
- 11.2 检查与维修
- 11.3 清洗
- 附录A 金属屋面物理性能试验方法
- 附录B 金属屋面抗风掀试验方法
- 附录C 弹性板的弯矩系数和挠度系数
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475