5.4 作用组合
5.4.1 面板及与其直接相连接的结构构件按极限状态设计时,当作用和作用效应按线性关系考虑时,其作用效应组合的设计值应符合下列规定:
1 无地震作用组合效应时,应按下式进行计算:


S——作用效应组合的设计值;
SGk——永久重力荷载效应标准值;
SGE——重力荷载代表值的效应,重力荷载代表值的取值应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定;
SQk——可变重力荷载效应标准值;
Swk——风荷载效应标准值;
SEk——地震作用效应标准值;
γG——永久重力荷载分项系数;
γQ——可变重力荷载分项系数;
γw——风荷载分项系数;
γE——地震作用分项系数;
ψw——风荷载作用效应的组合值系数;
ψQ——可变重力荷载的组合值系数。
5.4.2 进行构件的承载力设计时,作用分项系数应按下列规定取值:
2 当永久重力荷载的效应起控制作用时,其分项系数γG应取1.35;
3 当永久重力荷载的效应对构件有利时,其分项系数γG应取1.0。
5.4.3 可变作用的组合值系数应按下列规定采用:
1 无地震作用组合时,当风荷载为第一可变作用时,其组合值系数ψw应取1.0,此时可变重力荷载组合值系数ψQ应取0.7;当可变重力荷载为第一可变作用时,其组合值系数ψQ应取1.0,此时风荷载组合值系数ψw应取0.6;当永久重力荷载起控制作用时,风荷载组合值系数ψw和可变重力荷载组合值系数ψQ应分别取0.6和0.7。
2 有地震作用组合时,一般情况下风荷载组合值系数ψw可取0;当风荷载起控制作用时,风荷载组合值系数ψw应取为0.2。
5.4.4 进行构件的挠度验算时应采用荷载标准组合,本规程第5.4.1条各项作用的分项系数均应取1.0。
5.4.5 作用在倾斜面板上的作用,应分解成垂直于面板和平行于面板的分量,并应按分量方向分别进行作用或作用效应组合。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.3 作用
- 下一节:6 面板及支承构件设计
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 一般规定
- 3.2 铝合金材料
- 3.3 钢材及五金材料
- 3.4 玻璃
- 3.5 聚碳酸酯板
- 3.6 金属面板
- 3.7 光伏系统用材料及光伏组件
- 3.8 建筑密封材料和粘结材料
- 3.9 硅酮结构密封胶
- 3.10 其他材料
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 性能和检测要求
- 4.3 排水设计
- 4.4 防雷、防火与通风
- 4.5 节能设计
- 4.6 光伏系统设计
- 5 结构设计基本规定
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能
- 5.3 作用
- 5.4 作用组合
- 6 面板及支承构件设计
- 6.1 框支承玻璃面板
- 6.2 点支承玻璃面板
- 6.3 聚碳酸酯板
- 6.4 金属平板
- 6.5 压型金属板
- 6.6 支承结构设计
- 6.7 硅酮结构密封胶
- 7 构造及连接设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 玻璃采光顶
- 7.3 金属平板屋面
- 7.4 压型金属板屋面
- 7.5 聚碳酸酯板采光顶
- 7.6 预埋件与后置锚固件
- 7.7 光伏组件及光伏系统
- 8 加工制作
- 8.1 一般规定
- 8.2 铝合金构件
- 8.3 钢结构构件
- 8.4 玻璃、聚碳酸酯板
- 8.5 明框采光顶组件
- 8.6 隐框采光顶组件
- 8.7 金属屋面板
- 8.8 光伏系统
- 9 安装施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 安装施工准备
- 9.3 支承结构
- 9.4 采光顶
- 9.5 金属平板、直立锁边板屋面
- 9.6 梯形、正弦波纹压型金属屋面
- 9.7 聚碳酸酯板
- 9.8 光伏系统
- 9.9 安全规定
- 10 工程验收
- 10.1 一般规定
- 10.2 采光顶
- 10.3 金属平板屋面
- 10.4 压型金属屋面
- 10.5 光伏系统
- 11 保养和维修
- 11.1 一般规定
- 11.2 检查与维修
- 11.3 清洗
- 附录A 金属屋面物理性能试验方法
- 附录B 金属屋面抗风掀试验方法
- 附录C 弹性板的弯矩系数和挠度系数
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475