目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.5 聚碳酸酯板采光顶
7.5.1 U形聚碳酸酯板应通过奥氏体型不锈钢连接件与支承构件连接,并宜采用聚碳酸酯扣盖勾接,U形聚碳酸酯板与扣盖间的空隙宜采用发泡胶条密封(图7.5.1)。采光顶较长时U形聚碳酸酯板可采用错台搭接方法搭接。

图7.5.1 U形聚碳酸酯板的连接
1—扣盖;2—连接件;3—U形聚碳酸酯板
7.5.2 聚碳酸酯板支承结构宜以横檩为主,间距应经计算确定,其间距范围宜为700mm~1500mm。1—扣盖;2—连接件;3—U形聚碳酸酯板
7.5.3 采用硅酮密封胶作为密封材料时,应进行粘结性试验,发生化学反应的密封胶不得使用。
7.5.4 U形聚碳酸酯板采光顶的收边构件宜采用聚碳酸酯型材配件。
条文说明
7.5.1 U形聚碳酸酯板通过奥氏体型不锈钢连接件与支承构件连接,采用聚碳酸酯扣盖勾接,不锈钢连接件与聚碳酸酯板可以相对滑动,以便吸收温度变形。为达到良好的密封效果,U形聚碳酸酯板与扣盖间的空隙宜用发泡胶条密封。如采光顶较长时,可采用错台搭接的方法,在设计板材铺檩结构时,在板材对接处设计错台,低处板材安装时在错台下方,高处板材安装时探出,形成搭接。
7.5.2 一般情况下,U形聚碳酸酯板的铺檩分隔在横檩方向,且应根据板材厚度、建筑高度以及所受荷载等因素计算确定铺檩间距,通常在700mm~1500mm之间。必要时可根据板材的宽度,设计纵向铺檩,加强承载能力。
7.5.3 硅酮密封胶和聚碳酸酯板粘结性受很多因素的影响,使用时必须进行粘结试验,确认不发生化学反应后方可使用。
7.5.4 U形聚碳酸酯板的收边型材宜为聚碳酸酯材质。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:7.4 压型金属板屋面
- 下一节:7.6 预埋件与后置锚固件
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 一般规定
- 3.2 铝合金材料
- 3.3 钢材及五金材料
- 3.4 玻璃
- 3.5 聚碳酸酯板
- 3.6 金属面板
- 3.7 光伏系统用材料及光伏组件
- 3.8 建筑密封材料和粘结材料
- 3.9 硅酮结构密封胶
- 3.10 其他材料
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 性能和检测要求
- 4.3 排水设计
- 4.4 防雷、防火与通风
- 4.5 节能设计
- 4.6 光伏系统设计
- 5 结构设计基本规定
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能
- 5.3 作用
- 5.4 作用组合
- 6 面板及支承构件设计
- 6.1 框支承玻璃面板
- 6.2 点支承玻璃面板
- 6.3 聚碳酸酯板
- 6.4 金属平板
- 6.5 压型金属板
- 6.6 支承结构设计
- 6.7 硅酮结构密封胶
- 7 构造及连接设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 玻璃采光顶
- 7.3 金属平板屋面
- 7.4 压型金属板屋面
- 7.5 聚碳酸酯板采光顶
- 7.6 预埋件与后置锚固件
- 7.7 光伏组件及光伏系统
- 8 加工制作
- 8.1 一般规定
- 8.2 铝合金构件
- 8.3 钢结构构件
- 8.4 玻璃、聚碳酸酯板
- 8.5 明框采光顶组件
- 8.6 隐框采光顶组件
- 8.7 金属屋面板
- 8.8 光伏系统
- 9 安装施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 安装施工准备
- 9.3 支承结构
- 9.4 采光顶
- 9.5 金属平板、直立锁边板屋面
- 9.6 梯形、正弦波纹压型金属屋面
- 9.7 聚碳酸酯板
- 9.8 光伏系统
- 9.9 安全规定
- 10 工程验收
- 10.1 一般规定
- 10.2 采光顶
- 10.3 金属平板屋面
- 10.4 压型金属屋面
- 10.5 光伏系统
- 11 保养和维修
- 11.1 一般规定
- 11.2 检查与维修
- 11.3 清洗
- 附录A 金属屋面物理性能试验方法
- 附录B 金属屋面抗风掀试验方法
- 附录C 弹性板的弯矩系数和挠度系数
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475