附录E 温度作用下混凝土及钢筋强度折减系数、预应力筋强度、摩擦系数;仓壁直接落地的圆形筒仓及大型圆形浅仓在贮料水平侧压力作用下,基础对仓壁固端约束的边界效应、筒仓预应力张拉的次弯矩、次剪力函数的计算值
E.0.1 温度作用下混凝土强度设计值的折减系数应符合表E.0.1的规定。

E.0.2 温度作用下混凝土弹性模量Ec的折减系数βh应符合表E.0.2的规定。

E.0.3 温度作用下钢筋强度设计值折减系数γg应符合表E.0.3的规定。

E.0.4 温度作用下钢筋弹性模量的折减系数βg,应符合表E.0.4的规定。

E.0.5 预应力筋强度标准值应符合表E.0.5的规定。

E.0.6 预应力筋强度设计值应符合表E.0.6的规定。

E.0.7 预应力筋孔道每米长度局部偏差的摩擦系数k和预应力筋与孔道壁之间的摩擦系数μ应符合表E.0.7的规定。

E.0.8 仓壁直接落地的圆形筒仓、大型圆形浅仓在贮料水平侧压力作用下,基础对仓壁固端约束的边界效应、筒仓预应力筋张拉后的次弯矩、次剪力函数ψ(β·y)、θ(β·y)、ζ(β·y)的表达形式,应为下列公式:




E.0.9 函数ψ(β·y)、θ(β·y)、ζ(β·y)的计算值应符合表E.0.9的要求。


对原规范中的贮料撞击系数,在本次修订时,将其列入本标准第8章的条文中。
根据原冶金部《钢筋混凝土结构抗热设计规程》YS 12-79(该规程至今没有更新),对温度作用下混凝土、钢筋强度计算值的折减系数进行了调整;现行国家标准《烟囱设计规范》GB 50051-2013中,在温度作用下混凝土强度折减系数的分类复杂,且筒仓与烟囱的温度作用工况完全不同,没有可比性;本标准第4.3.10条的条文说明中,对混凝土、钢筋的温度作用,认为温度200℃属于常温作用。实际上,对钢筋混凝土结构真正有严重影响的是,当温度达到400℃以后,混凝土与钢筋间的粘结强度随温度的升高迅速降低,结构将很快达到破坏状态。本附录补充了温度200℃以下钢筋混凝土的温度折减系数。
说明 返回
顶部
- 上一节:附录D
- 下一节:附录F 框架支承式钢筋混凝土矩形筒仓的侧移刚度
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 布置原则及结构选型
- 3.1 一般规定
- 3.2 布置原则
- 3.3 结构选型
- 4 结构上的作用
- 4.1 作用分类及荷载效应组合
- 4.2 贮料压力
- 4.3 温度作用
- 5 结构计算
- 5.1 一般规定
- 5.2 仓顶、仓壁及仓底结构
- 5.3 筒仓仓壁预应力
- 5.4 仓下支承结构及基础
- 6 构造
- 6.1 圆形筒仓仓壁和筒壁
- 6.2 矩形筒仓仓壁
- 6.3 洞口
- 6.4 漏斗
- 6.5 柱和环梁
- 6.6 内衬
- 6.7 抗震构造措施
- 6.8 预应力混凝土筒仓仓壁
- 7 堆料仓
- 7.1 布置原则
- 7.2 作用分类
- 7.3 荷载计算
- 7.4 稳定验算
- 7.5 结构计算
- 7.6 构造
- 8 槽仓
- 8.1 布置和形式
- 8.2 结构计算
- 8.3 构造
- 附录A 贮料的物理特性参数
- 附录B 圆形筒仓仓侧大偏心卸料荷载
- 附录C 大型圆形浅仓贮料压力计算公式
- C.1 贮料压力的计算规定
- C.2 大型圆形浅仓的贮料工况
- 附录D
- 附录E 温度作用下混凝土及钢筋强度折减系数、预应力筋强度、摩擦系数;仓壁直接...
- 附录F 框架支承式钢筋混凝土矩形筒仓的侧移刚度
- 附录G 星仓仓壁及洞口应力计算
- 附录H 轴对称旋转壳体在对称荷载作用下的内力计算
- 附绿K 矩形筒仓按平面构件的内力计算
- K.1 对称布置的矩形筒仓的内力计算
- K.2 非对称布置的矩形筒仓的内力计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475