中华人民共和国国家标准
钢筋混凝土筒仓设计标准
Standard for design of reinforced concrete silos
GB 50077-2017
主编部门:中国煤炭建设协会
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
实施日期:2018年8月1日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第1742号
住房城乡建设部关于发布国家标准《钢筋混凝土筒仓设计标准》的公告
现批准《钢筋混凝土筒仓设计标准》为国家标准,编号为GB 50077-2017,自2018年8月1日起实施。其中,第3.1.4、3.1.5(1、2、3),3.1.7、5.1.1、5.4.3、6.1.1(1、3、4)、6.1.3、6.1.12、6.8.5、6.8.7条(款)为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《钢筋混凝土筒仓设计规范》GB 50077-2003同时废止。
本标准在住房城乡建设部门户网站公开,并由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2017年11月20日
根据住房城乡建设部《关于印发2011年工程建设标准规范制订、修订计划通知》(建标〔2011〕17号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。
本标准共分8章和9个附录,主要内容包括:总则、术语和符号、布置原则及结构选型、结构上的作用、结构计算、构造、堆料仓、槽仓等。
本次修订的主要内容是:
(1)对《钢筋混凝土筒仓设计规范》GB 50077-2003(以下简称原标准)表达不明确的条文内容进行了修订,并在条文说明中做了进一步的阐述;
(2)对深仓、浅仓的分类做了必要的调整;
(3)对小型浅仓和大型圆形浅仓贮料压力计算方法的区别增加了新规定;
(4)根据筒仓薄壳结构的特性,增加了适用于筒仓的预应力设计内容;
(5)增加了直径大于30m的圆形筒仓温度作用的计算及设计内容;
(6)根据筒仓使用功能及结构特性的要求,对本标准的条文内容与其他相关规范的规定相左之处,进行了明确界定,并在条文说明中进行了必要的解释;
(7)本次修订增加了堆料仓的设计内容,并将堆料仓增编为本标准的第7章;将原标准附录A的槽仓改编为本标准的第8章,原附录B的名称改为圆形筒仓仓侧大偏心卸料荷载,附录C的名称改为大型圆形浅仓贮料压力计算公式;对原标准附录G的设计内容进行了较大的调整和增补,改为本标准的附录K;增加了附录F框架支承式钢筋混凝土矩形筒仓的侧移刚度;
(8)将第2章术语和符号中的外语专用名词,按国际标准化组织(ISO)的规定及近年来国外通用的专业用词进行了修改;第3章增加了筒仓的设计使用年限、抗震类别、结构安全等级及筒仓的使用条件,明确了筒仓结构使用高强钢筋HRB400、HRB500的条件和规定;第4章(结构上的荷载)改为结构上的作用。
本标准以黑体字标志强制性条文,必须严格执行。
本标准由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释。由中国煤炭建设协会负责日常管理工作,由中煤科工集团北京华宇工程有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中,如发现需要修改和补充之处,请将意见和建议寄交中煤科工集团北京华宇工程有限公司《钢筋混凝土筒仓标准组》(地址:北京市西城区安德路67号,邮政编码:100120),以供今后修订时参考。
本标准主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人:
主编单位:中煤科工集团北京华宇工程有限公司
参编单位:中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司
中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
天津水泥工业设计研究院有限公司
中国中材国际工程股份有限公司
中煤邯郸设计工程有限责任公司
中煤西安设计工程有限责任公司
中冶长天国际工程有限责任公司
长沙有色冶金设计研究院有限公司
河南工大设计研究院
国贸工程设计院
江苏新筑预应力工程有限公司
河南工业大学土木建筑学院
参加单位:中国煤炭建设协会勘察设计委员会
主要起草人:崔元瑞 陈玉欣 田树桐 连艳红 杨眉 林娜 欧阳俊 司马德义 邵一谋 姬海清 李胜利 肖玉银 李寿明 袁海龙 郭呈周 鲁明玉 周先财 原方 刘海燕
主要审查人:王志杰 龚佳 郝汝青 周丽琼 王振清 徐晖 王宗祥 刘跃生 郑捷
编制说明
《钢筋混凝土筒仓设计标准》GB 50077-2017经住房城乡建设部2017年11月20日以1742号公告批准发布。
本标准是在《钢筋混凝土筒仓设计规范》GB 50077-2003(以下简称原规范)的基础上修订而成,上一版的主编单位是中煤国际工程设计研究总院,参编单位是长沙冶金设计研究院、郑州粮油食品工程设计院、煤炭工业西安设计研究院、煤炭工业邯郸设计研究院、原国家内贸局国外贷款事务管理办公室、天津水泥工业设计研究院、国贸工程设计院、南京水泥工业设计研究院、华北电力设计院、郑州工程学院,主要起草人员是(按主编及参编单位排序)崔元瑞、归衡石、袁海龙、蒲维民、邵一谋、杨世忠、靖华、朱耀玲、尚良、马申、原方。
本标准是由中煤科工集团北京华宇工程有限公司(原中煤国际工程设计研究总院),会同我国电力、煤炭、黑色冶金、有色冶金、建材、粮食等行业的有关单位和部门,对《钢筋混凝土筒仓设计规范》GB 50077-2003进行修订的。
本标准依据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068及《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的规定及《工程建设标准编制指南》的要求进行修订、编制。在修订过程中,编制组向筒仓工程有关的单位和部门进行了深入调研,认真总结近年来筒仓应用中的实践经验及教训,借鉴近年来国内外筒仓设计的有关资料及国外筒仓设计的标准、规范,如:ISO-Working Group-Loads due to Bulk Materials、Indian Standard、ACI Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos and Stacking Tubus for Storing Granular and Materials(ACI 313-97)and Commentary-ACI313R-97、EUROCODES、Australian Standard-Load on Bulk Solids Containers、Commission D'Etude Des Regies Professionnelles De Conception ET DE Calcul Des Silos En Beton等,对原规范应修订、补充的内容,经由主编单位、参编单位及相关行业和部门的专家、教授、工程设计及施工人员的多次研讨、修改及运算验证,并综合多次审查会议提出的意见及建议,经主编、参编人员协商后,确定本标准报批的。
本次修订除引用了国内各行业的成功经验外,也大量地参考了目前国外的资料、文献,本标准在引用国内标准、国外标准及有关资料时,尤其是国外标准及文献,大多都是有版权的。为了尊重他人的劳动及版权,本标准的编制,仅说明是通过学习、理解并从他人的先进经验中汲取对本标准有用并结合本国的工程实践编写了本标准有关内容。为了方便读者参阅有关的资料,才列出了一些国外文献的原文名称。如:Eurocode 1-Actions on Structures-parte 4:Silos and Tanks,Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos And Stacking Tubes for Storing Granular Materials(ACI 313-97)and Commentary(ACI 313-97)and Commentary ACI 313R-97等。
为便于广大设计、施工等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《钢筋混凝土筒仓设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 布置原则及结构选型
- 3.1 一般规定
- 3.2 布置原则
- 3.3 结构选型
- 4 结构上的作用
- 4.1 作用分类及荷载效应组合
- 4.2 贮料压力
- 4.3 温度作用
- 5 结构计算
- 5.1 一般规定
- 5.2 仓顶、仓壁及仓底结构
- 5.3 筒仓仓壁预应力
- 5.4 仓下支承结构及基础
- 6 构造
- 6.1 圆形筒仓仓壁和筒壁
- 6.2 矩形筒仓仓壁
- 6.3 洞口
- 6.4 漏斗
- 6.5 柱和环梁
- 6.6 内衬
- 6.7 抗震构造措施
- 6.8 预应力混凝土筒仓仓壁
- 7 堆料仓
- 7.1 布置原则
- 7.2 作用分类
- 7.3 荷载计算
- 7.4 稳定验算
- 7.5 结构计算
- 7.6 构造
- 8 槽仓
- 8.1 布置和形式
- 8.2 结构计算
- 8.3 构造
- 附录A 贮料的物理特性参数
- 附录B 圆形筒仓仓侧大偏心卸料荷载
- 附录C 大型圆形浅仓贮料压力计算公式
- C.1 贮料压力的计算规定
- C.2 大型圆形浅仓的贮料工况
- 附录D
- 附录E 温度作用下混凝土及钢筋强度折减系数、预应力筋强度、摩擦系数;仓壁直接...
- 附录F 框架支承式钢筋混凝土矩形筒仓的侧移刚度
- 附录G 星仓仓壁及洞口应力计算
- 附录H 轴对称旋转壳体在对称荷载作用下的内力计算
- 附绿K 矩形筒仓按平面构件的内力计算
- K.1 对称布置的矩形筒仓的内力计算
- K.2 非对称布置的矩形筒仓的内力计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-