目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 布置原则及结构选型
- 3.1 一般规定
- 3.2 布置原则
- 3.3 结构选型
- 4 结构上的作用
- 4.1 作用分类及荷载效应组合
- 4.2 贮料压力
- 4.3 温度作用
- 5 结构计算
- 5.1 一般规定
- 5.2 仓顶、仓壁及仓底结构
- 5.3 筒仓仓壁预应力
- 5.4 仓下支承结构及基础
- 6 构造
- 6.1 圆形筒仓仓壁和筒壁
- 6.2 矩形筒仓仓壁
- 6.3 洞口
- 6.4 漏斗
- 6.5 柱和环梁
- 6.6 内衬
- 6.7 抗震构造措施
- 6.8 预应力混凝土筒仓仓壁
- 7 堆料仓
- 7.1 布置原则
- 7.2 作用分类
- 7.3 荷载计算
- 7.4 稳定验算
- 7.5 结构计算
- 7.6 构造
- 8 槽仓
- 8.1 布置和形式
- 8.2 结构计算
- 8.3 构造
- 附录A 贮料的物理特性参数
- 附录B 圆形筒仓仓侧大偏心卸料荷载
- 附录C 大型圆形浅仓贮料压力计算公式
- C.1 贮料压力的计算规定
- C.2 大型圆形浅仓的贮料工况
- 附录D
- 附录E 温度作用下混凝土及钢筋强度折减系数、预应力筋强度、摩擦系数;仓壁直接...
- 附录F 框架支承式钢筋混凝土矩形筒仓的侧移刚度
- 附录G 星仓仓壁及洞口应力计算
- 附录H 轴对称旋转壳体在对称荷载作用下的内力计算
- 附绿K 矩形筒仓按平面构件的内力计算
- K.1 对称布置的矩形筒仓的内力计算
- K.2 非对称布置的矩形筒仓的内力计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475