附录F 框架支承式钢筋混凝土矩形筒仓的侧移刚度
F.0.1 框架支承式钢筋混凝土矩形筒仓的侧移刚度(图F.0.1)应按下列公式计算:






式中:K——矩形筒仓的侧移刚度;
m——柱列数;
δn——单个柱列在单位水平力作用下,柱顶的水平位移;
h——支承柱全高;
h1——横梁以上的柱高;
h2——横梁以下的柱高;
l——梁的跨度;
λh——梁的位置参数;
ζ——梁与边柱的线刚度比;
ζ1——梁与中柱的线刚度比;
n——单个柱列中支柱的根数;
Ec——柱的混凝土弹性模量;
I——边柱截面的惯性矩;
I1——中柱截面的惯性矩;
IL——梁截面的惯性矩。