6.2 矩形筒仓仓壁
6.2.1 仓壁的最小厚度不应小于150mm。钢筋应内、外侧双向配置。钢筋保护层厚度不应小于30mm。
6.2.2 仓下支承柱不延伸至仓顶时,仓壁四角可加腋。仓下支承柱延伸至仓顶时,仓壁四角可不加腋。
6.2.3 仓壁内侧支承柱的柱边及阳角应增设防止大块物料撞击的保护设施。
6.2.4 当仓下支承柱延伸到仓顶时,仓壁中心线与支承柱的中心线宜重合布置。当仓壁中心线与支承柱的中心线不重合时,外侧仓壁的任何一边距支承柱外侧边的距离不应小于50mm(图6.2.4)。

6.2.5 柱承式低壁浅仓的仓壁配筋应符合下列规定:
1 按平面内弯曲计算的仓壁,其支座、跨中钢筋的配置应符合下列规定:
1)支座钢筋、跨中纵向钢筋及竖向钢筋均应按普通梁的构造配置;
2)当仓底漏斗与仓壁整体连接时,配置在仓壁底部的纵向钢筋不宜少于两根,直径宜为20mm~25mm(图6.2.5-1)。

2 仓壁内外侧钢筋的配置应符合下列规定:
1)仓壁内外层的竖向钢筋、水平钢筋的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm,且不应小于70mm;
2)当仓下支承柱不延伸到仓顶时,仓壁的水平钢筋应按图6.2.5-2的规定配置。

3 矩形筒仓钢筋的锚固长度、连接长度、弯钩和机械锚固的技术要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。
6.2.6 柱承式高壁浅仓、深仓的仓壁配筋应符合下列规定:
1 仓壁内外层水平钢筋的直径不宜小于10mm,竖向钢筋的直径不宜小于10mm,钢筋间距不应大于200mm,且不应小于70mm;
2 按平面内弯曲计算的纵向(横向)受力钢筋应符合下列规定:
1)选用深梁的分散配筋形式(图6.2.6-1);

2)选用深梁的集中配筋形式(图6.2.6-2);
3)当仓壁为单跨简支且选用深梁的集中配筋形式配置钢筋时,跨中纵向受力筋应全部伸入支座,其伸入长度应符合钢筋锚固长度的要求(图6.2.6-2)。

6.2.7 矩形排仓、矩形群仓的水平钢筋应根据空、满仓贮料作用的工况配置受力主筋。矩形排仓、群仓(加腋)仓壁相交处水平附加筋的构造形式(图6.2.7)应符合下列规定:
1 在仓壁加腋处,应配置附加套筋;
2 弯折受拉筋不应釆用内折角;
3 套筋附加筋及弯折附加筋伸入相邻仓壁的长度应符合受拉筋的锚固要求。


6.2.1 由于钢筋混凝土筒仓均为外露结构,使用环境复杂,为保证结构使用年限,加强对钢筋的保护是必要的。本标准对筒仓的混凝土强度等级及钢筋保护层的厚度与原规范的规定保持不变。对工艺使用及环境条件要求不严,又有实践经验并对受力钢筋有特殊保护措施时,可适当减小保护层的厚度,但不应小于25mm。混凝土强度等级也不应小于C30。
6.2.2 矩形筒仓的仓壁及漏斗壁的设计,有些部门习惯在仓壁及漏斗壁的相交处釆用加腋的连接方式。如筒仓截面能满足设计计算要求时,也可采用不加腋的连接,加腋会给施工带来不必要的麻烦。
6.2.4 柱支承的矩形筒仓,有支承柱延伸到仓顶和不伸到仓顶两种布置方式,设计中多数釆用伸到仓顶的布置方式。为了使仓壁的水平钢筋与柱内纵向钢筋不相碰撞,故要求在平面布置上,仓壁边缘离柱边的距离不小于50mm。
6.2.5 对于支承柱不直接延伸入仓壁的矩形筒仓,图6.2.5-2的配筋图是构件受力最合理的配筋形式。图中的1、4号外侧筋,伸入临壁后应进入其内侧;2号筋配置必不可少。配筋设置时,应统一考虑钢筋的间距,防止疏密不均。这种配筋形式有效避免了拉弯构件钢筋的内折角,类似于连续梁支座的配筋方式。
6.2.6 本条规定的矩形筒仓仓壁的配筋方式是多年来国内外通用的配筋形式。柱支承的矩形筒仓,由于仓壁与一般民用建筑深梁的受力条件不同,配筋方式也不同。故筒仓设计仍应釆用本标准的规定作为仓壁深梁配筋的依据。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.1 圆形筒仓仓壁和筒壁
- 下一节:6.3 洞口
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 布置原则及结构选型
- 3.1 一般规定
- 3.2 布置原则
- 3.3 结构选型
- 4 结构上的作用
- 4.1 作用分类及荷载效应组合
- 4.2 贮料压力
- 4.3 温度作用
- 5 结构计算
- 5.1 一般规定
- 5.2 仓顶、仓壁及仓底结构
- 5.3 筒仓仓壁预应力
- 5.4 仓下支承结构及基础
- 6 构造
- 6.1 圆形筒仓仓壁和筒壁
- 6.2 矩形筒仓仓壁
- 6.3 洞口
- 6.4 漏斗
- 6.5 柱和环梁
- 6.6 内衬
- 6.7 抗震构造措施
- 6.8 预应力混凝土筒仓仓壁
- 7 堆料仓
- 7.1 布置原则
- 7.2 作用分类
- 7.3 荷载计算
- 7.4 稳定验算
- 7.5 结构计算
- 7.6 构造
- 8 槽仓
- 8.1 布置和形式
- 8.2 结构计算
- 8.3 构造
- 附录A 贮料的物理特性参数
- 附录B 圆形筒仓仓侧大偏心卸料荷载
- 附录C 大型圆形浅仓贮料压力计算公式
- C.1 贮料压力的计算规定
- C.2 大型圆形浅仓的贮料工况
- 附录D
- 附录E 温度作用下混凝土及钢筋强度折减系数、预应力筋强度、摩擦系数;仓壁直接...
- 附录F 框架支承式钢筋混凝土矩形筒仓的侧移刚度
- 附录G 星仓仓壁及洞口应力计算
- 附录H 轴对称旋转壳体在对称荷载作用下的内力计算
- 附绿K 矩形筒仓按平面构件的内力计算
- K.1 对称布置的矩形筒仓的内力计算
- K.2 非对称布置的矩形筒仓的内力计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475