附录B 压型金属板使用环境腐蚀性等级、镀层重量要求及涂层耐久性试验列表
B.0.1 压型金属板使用环境腐蚀性等级应符合表B.0.1的规定。
表B.0.1 压型金属板使用环境腐蚀性等级

B.0.2 压型钢板基板在不同腐蚀性环境中推荐使用的公称镀层重量应符合表B.0.2的规定。
表B.0.2 压型钢板基板在不同腐蚀性环境中推荐使用的公称镀层重量

注:1 使用环境的腐蚀性可参照表B.0.1,腐蚀性很低和很高时,镀层重量由供需双方在订货合同中约定;
2 表中分子、分母值分别表示正面、反面的镀层重量。
B.0.3 压型钢板涂层耐中性盐雾试验时间应符合表B.0.3的规定。
表B.0.3 压型钢板涂层耐中性盐雾试验时间

注:1 耐中性盐雾试验3个试样值均应符合表值的相应规定;
2 在表中规定的时间内,试样起泡密度等级和起泡大小等级不应大于现行国家标准《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》GB/T 1766中规定的3级,但不允许起泡密度和起泡大小等级同时为3级。
B.0.4 压型钢板涂层紫外灯加速老化试验时间应符合表B.0.4的规定。
表B.0.4 压型钢板涂层紫外灯加速老化试验时间

注:1 紫外灯加速老化试验3个试样均值应符合表值的相应规定;
2 在表中规定的时间内,试样应无起泡、开裂,粉化不应大于现行国家标准《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》GB/T 1766中规定的1级;
3 面漆为聚酯和硅改性聚酯时通常用UVA-340进行评价,如用UVB-313进行评价应在订货时说明;面漆为高耐久性聚酯和聚偏氟乙烯时通常用UVB-313进行评价,如用UVA-340进行评价应在订货时说明。