8.3 安装
8.3.1 压型金属板围护系统工程施工应符合下列规定:
1 施工人员应戴安全帽,穿防护鞋;高空作业应系安全带,穿防滑鞋;
2 屋面周边和预留孔洞部位应设置安全护栏和安全网,或其他防止坠落的防护措施;
3 雨天、雪天和五级风以上时严禁施工。
8.3.2 在进行压型金属板或固定支架安装前,在支承结构上应先标出基准线和安装控制点。
8.3.3 压型金属板的固定支架施工完成后,应严格检查压型金属板固定支架安装要求及允许偏差,符合表8.3.3的规定,验收合格后方可进行压型金属板安装。
表8.3.3 压型金属板固定支架安装要求及允许偏差


8.3.4 压型金属板的铺设和固定应符合下列规定:
1 压型金属板应从屋面或墙面安装基准线开始铺设,并应分区安装;
2 屋面、墙面压型金属板宜逆主导风向铺设;
3 当铺设屋面压型金属板时,宜在压型金属板上设置临时人行走道板及物料通道。
8.3.5 压型金属板安装的允许偏差应符合表8.3.5的规定。
表8.3.5 压型金属板安装的允许偏差(mm)
注:1 L为屋面半坡或单坡长度长;
2 H为墙面高度。
8.3.6 运输至屋面上并就位的压型金属板和泛水板应当天完成 连接固定。未就位的材料,应用非金属绳具与屋面结构绑扎固定。
8.3.7 安装时,现场剪裁的压型金属板应切割整齐、干净。
8.3.8 压型金属板的泛水板等连接节点应按设计要求施工,安装前应先放线,然后安装和固定。固定应牢固可靠,密封材料应敷设完好。
8.3.9 当压型金属板安装时,应根据设计要求进行防雷节点安装,并应按现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601 进行验收。
8.3.10 防坠落设施应按设计要求进行布置和安装。防坠落系统、各组件及与压型金属板系统或结构的连接应安全可靠,防坠落设施应具有安全性能检测报告。
8.3.11 压型金属板安装过程中,成品保护应符合下列相关规定:
1 应保护压型金属板免受坠物冲击;不得在屋面上任意行走或堆放物件;
2 当使用电焊时,应采取防止损坏压型金属板的措施;
3 当在已安装好的屋面板上施工时,应在作业面、行走通道等部位铺设木板等临时跳板;
4 当在搬运和安装屋面板时,施工人员不得在已安装完的节点部位和泛水板上行走,且不得踏踩采光板;
5 安装完成的压型金属板表面应保持清洁,不应堆放重物和留有杂物。
8.3.1 本条为强制性条文,必须严格执行。压型金属板围护系统工程施工应有防护、防滑、防坠落等安全措施。恶劣天气时严禁施工。
8.3.3 本条是根据本规范表7.3.2-2和表7.3.3-2规定的加工允许偏差并参考实际工程经验制订的。
沿板长方向,相邻支座横向偏差将会造成板肋侧向弯曲,因此规定允许偏差为±2.0mm。
沿板宽方向,相邻支座纵向偏差不直接影响压型金属板安装,但如果支座偏差过大,将会超出固定支架(座)的檩条或支撑上翼缘范围或接近边部,支座将不能固定或影响固定质量,因此规定允许偏差为±5.0mm。
沿板宽方向相邻支座横向间距偏差即板宽方向偏差,安装间距过大,压型板安装时板肋往两侧张开,影响板肋与固定支架(座)咬合力。安装间距过小,小于压型板覆盖宽度,则压型板不能安装扣合。因此规定允许正偏差为+3.0mm,允许负偏差为—2.0mm。
相邻支座高度偏差会造成板肋上下波浪高差,根据现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205中规定,规定允许偏差为±4.0mm。
支座纵、横倾角偏差系根据常用支座高度和倾角产生的偏差值,并结合实际工程经验确定。
8.3.4 压型金属板在设计时应设置安装基准线,施工时应从基准线开始铺设。压型金属板的分区非常重要,可以保证按图施工且避免误差累积。因此压型金属板铺设前,应先根据设计进行分区,安装时分区铺设。
压型金属板顺主导风向安装,将影响压型金属板侧向搭接缝的防雨水渗漏效果,因此应逆主导风向铺设。
铺设屋面压型金属板时,不得直接在压型金属板上站立和行走,施工人员不得在压型金属板上聚集,以免施工荷载过大而导致压型板局部变形或压型金属板破坏而导致安全事故。考虑实际施工现状,有条件时,应在压型金属板上设置临时人行走道板和物料专用通道。
8.3.6 压型金属板较轻,放置在屋面上时容易滑动并容易被风刮跑。因此,安装屋面压型金属板时,宜边吊运边安装,要求做到把吊运至屋面上的压型金属板当天安装完。凡是当天未安装完的压型金属板,应用非金属绳具与屋面结构绑扎固定。
8.3.8 压型金属板的泛水板安装是否完好,不仅影响压型板的防水性能,而且影响压型金属板的美观,因此应按照设计要求施工。安装前应先放线并弹线,保证泛水板轮廓线和固定点均匀、整齐。
8.3.9 根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定,防雷接闪器和引下线间必须连成电气通路,且有可靠的接地连接。应根据设计要求完成防雷节点安装,并按现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601进行验收。
8.3.10 防坠落设施能为工作人员进行维护维修、保养、检查、检修等所有活动提供保护,尤其是檐口及节点部位。防坠落设施应按设计要求进行布置和安装,为工作人员提供充分保护。防坠落设施不仅能为高空作业人员提供保护,并能提供安全缓冲防止意外伤害。防坠落设施应与结构有可靠连接,并具有相关资格单位的安全性能检测报告。
8.3.11 为保证安装质量及压型金属板的正常使用,采取相应措施保护好已安装完成的压型金属板非常重要。
当完成的压型金属板尤其是屋面处于正在施工的建筑下部或相邻位置时,应采取相应保护措施,避免高空坠物。为保证行人安全和完成的压型金属屋面板安全,严禁在屋面上任意行走或堆放物件。
压型金属板屋面上有采光板时,为保证人员安全和采光板安全,不得踩踏采光板。屋面节点部位是屋面比较薄弱部位,容易发生变形和漏水隐患,因此不得在已安装完成的节点部位和泛水板上行走。
压型金属板屋面安装过程中,经常会遗落一些施工废料,有些废料如拉铆钉的芯钉和钻孔的铁屑,施工人员行走时踩到这些铁质杂物,将会损坏压型钢板的涂层漆膜,使压型铝合金板产生电化学腐蚀,屋面上遗落的密封胶等对压型金属板屋面板也会产生污染。因此,压型金属板屋面板安装过程中应经常清扫,竣工后应进行彻底清扫。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 材料
- 4.1 压型钢板材料
- 4.2 压型铝合金板材料
- 4.3 材料防腐蚀
- 4.4 固定支架及紧固件
- 5 建筑设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 设计要点
- 5.3 细部设计
- 6 结构设计与计算
- 6.1 一般规定
- 6.2 压型金属板计算
- 6.3 连接计算
- 7 加工、运输及贮存
- 7.1 一般规定
- 7.2 现场加工
- 7.3 质量标准
- 7.4 运输
- 7.5 贮存
- 8 安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 安装准备
- 8.3 安装
- 9 验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 原材料及成品进场验收
- 9.3 固定支架、紧固件及其他材料验收
- 9.4 压型金属板现场加工验收
- 9.5 固定支架安装验收
- 9.6 压型金属板安装验收
- 9.7 节点安装验收
- 10 维护与维修
- 10.1一般规定
- 10.2 维护与维修
- 附录A 压型金属板常用钢材、铝合金、不锈钢板的化学成分与力学性能
- 附录B 压型金属板使用环境腐蚀性等级、镀层重量要求及涂层耐久性试验列表
- 附录C 压型金属板镀层、表面涂层耐久性参考资料
- 附录D 压型金属板屋面系统抗风揭试验方法
- D.1 一般规定
- D.2 试验方法
- D.3 试验装置
- D.4 试验样品要求
- D.5 操作程序
- 附录E 压型金属板工程检验批和分项工程质量验收记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475