7.2 现场加工
7.2.1 现场加工场地应符合下列规定:
1 应合理规划;
2 场地应平整、坚固;
3 场地应有防雨雪措施。
7.2.2 压型金属板在加工前应进行加工设备的固定和调试,并应保持加工设备处于完好状态。加工设备应有维护、检修及检测记录。
7.2.3 原材料在装卸过程中应采用专用设备及布带吊装。
7.2.4 当压型金属板端部切割时应切割整齐、干净。
7.2.5 压型金属板在加工过程中应随时检查加工产品的质量,并应做好加工质量记录。
7.2.6 当压型金属板现场加工时,应按照设计要求进行分类、编号。
条文说明
7.2.3 压型金属板一般采用卷板加工,采用专用设备及布带吊装,以保证卷板安全及边部不受损伤。