D.1 一般规定
D.1.1 测试压型金属板系统的抗风揭性能应采用专用的压型金属板屋面系统抗风揭试验装置进行。
D.1.2 本试验应采用完整的压型金属板屋面系统进行试验。
D.1.3 完整的压型金属板屋面系统应包括压型金属板屋面面板、支承结构、固定支架及紧固件。
D.1.4 本试验方法应模拟屋面系统承受向上静风荷载工况下屋面系统的稳定性,测试并评估在保证屋面系统完整性下系统各个构件的极限强度。测试样品尺寸应与试验装置尺寸吻合。
条文说明
D.1.1 本压型金属板屋面系统抗风揭试验方法及试验装置参照美国FM认证标准《一级板材屋面认证标准》4471中对板材屋面组合进行模拟抗风揭试验的测试方法编制。