5.1 一般规定
5.1.1 压型金属板系统应根据当地气象条件、建筑等级、建筑造型、使用功能要求等进行系统设计。
5.1.2 压型金属板系统设计应包括下列内容:
1 压型金属板屋面系统、墙面系统构造层次设计;
2 压型金属板屋面系统、墙面系统抗风揭设计;
3 压型金属板屋面防水排水设计;
4 压型金属板系统防火、防雷设计;
5 压型金属板系统保温隔热设计;
6 确定压型金属板选用的材料、厚度、规格、板型及其他主要性能;
7 确定压型金属板配套使用的连接件材料、规格及其他主要性能。
5.1.3 压型金属板系统设计时应考虑温度变化的影响,合理选择 压型金属板板型及连接构造。
5.1.4 压型金属板系统应防止外部水渗漏,并应防止系统构造层内冷凝水集结和渗漏。
5.1.5 压型金属板屋面系统应进行排水验算。
5.1.6 压型金属板系统所用材料的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
5.1.7 压型金属板系统应根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和相关设计要求进行防雷设计。
5.1.1 本条规定了压型金属板系统设计时依据的条件,这些条件综合考虑了我国建筑分类的不同要求,设计者在设计压型金属板时,具体还应考虑这些分类条件下对压型金属板有直接影响的因素,如防水等级、环境腐蚀性要求等,合理选择压型金属板系统。
5.1.3 压型金属板系统的抗风揭和防渗漏是保证其正常使用的基本条件,当板型及连接构造选择不利时,温度变形会引起压型金属板的渗漏和结构安全,因此在设计时应充分考虑。
5.1.4 正确选择压型金属板板型及连接构造是防止外部水渗漏的基本措施;加强系统内保温隔热层的气密性及水密性是防止系统构造层产生冷凝水的必要条件,气密性及水密性构造主要通过设置防水透汽层或防水垫层、隔汽层来实现。
5.1.5 压型金属板系统板型众多,不同板型、肋高的金属压型屋面板排水能力不同,建筑设计时应进行排水验算,保证屋面系统具有良好的排水性能。
5.1.7 根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057,一般建筑物可以利用压型金属屋面板作为接闪器,但需满足相关要求。对防雷有特殊要求的建筑物,应根据相关要求和规范规定进行防雷设计。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 材料
- 4.1 压型钢板材料
- 4.2 压型铝合金板材料
- 4.3 材料防腐蚀
- 4.4 固定支架及紧固件
- 5 建筑设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 设计要点
- 5.3 细部设计
- 6 结构设计与计算
- 6.1 一般规定
- 6.2 压型金属板计算
- 6.3 连接计算
- 7 加工、运输及贮存
- 7.1 一般规定
- 7.2 现场加工
- 7.3 质量标准
- 7.4 运输
- 7.5 贮存
- 8 安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 安装准备
- 8.3 安装
- 9 验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 原材料及成品进场验收
- 9.3 固定支架、紧固件及其他材料验收
- 9.4 压型金属板现场加工验收
- 9.5 固定支架安装验收
- 9.6 压型金属板安装验收
- 9.7 节点安装验收
- 10 维护与维修
- 10.1一般规定
- 10.2 维护与维修
- 附录A 压型金属板常用钢材、铝合金、不锈钢板的化学成分与力学性能
- 附录B 压型金属板使用环境腐蚀性等级、镀层重量要求及涂层耐久性试验列表
- 附录C 压型金属板镀层、表面涂层耐久性参考资料
- 附录D 压型金属板屋面系统抗风揭试验方法
- D.1 一般规定
- D.2 试验方法
- D.3 试验装置
- D.4 试验样品要求
- D.5 操作程序
- 附录E 压型金属板工程检验批和分项工程质量验收记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475