目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8 工程验收
8.0.1 工程验收时,应具备下列资料:
1 竣工图或按实际完成情况注明修改部分的施工图;
2 设计修改的有关文件;
3 主要材料、加工件和成品的出厂合格证,检验记录或试验资料;
4 重要焊接工作的焊接质量评定书,检验记录,焊工考试合格证复印件;
5 隐蔽工程质量检查及验收记录;
6 地脚螺栓、无垫铁安装和垫铁灌浆所用混凝土的配合比和强度试验记录;
7 试运转各项检查记录;
8 质量问题及其处理的有关文件和记录;
9 其他有关资料。
8.0.2 机械设备安装工程试运转合格、且具备本规范第8.0.1条有关资料后,应及时办理工程交工验收手续。
8.0.1 原规范第8.0.2条第三款“主要材料和用于重要部位材料的出厂合格证和检验记录或试验资料”,改为“主要材料、加工件和成品的出厂合格证,检验记录或试验资料”。取消了用于重要部位材料的提法;因为所有的材料均必须有出厂合格证,以防止伪劣材料应用在工程上,而且重要部位的界定很难严格分清楚,所以进行了修改。增加了安装的加工件和成品,如法兰、阀门和标准件等同样应有出厂合格证等有关资料,否则不得应用在工程上。原规范第8.0.2条第七款“重要灌浆所用混凝土的配合比和强度试验记录”,重要灌浆的提法不明确,故进行了修改。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.8 整机空负荷试运转
- 下一节:附录A 垫铁
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 施工条件
- 3 放线、就位、找正和调平
- 4 地脚螺栓、垫铁和灌浆
- 4.1 地脚螺栓
- 4.2 垫铁
- 4.3 灌浆
- 5 装配
- 5.1 基本规定
- 5.2 联接与紧固
- 5.3 联轴器装配
- 5.4 离合器、制动器装配
- 5.5 滑动轴承装配
- 5.6 滚动轴承装配
- 5.7 传动带、链条和齿轮装配
- 5.8 密封件装配
- 6 液压、气动和润滑管道的安装
- 6.1 管子的准备
- 6.2 管道的焊接
- 6.3 管道安装
- 6.4 管道的酸洗、冲洗与吹扫
- 6.5 管道的压力试验与涂漆
- 7 试运转
- 7.1 试运转的条件
- 7.2 电气和操作控制系统调试
- 7.3 润滑系统调试
- 7.4 液压系统调试
- 7.5 气动、冷却系统调试
- 7.6 加热系统调试
- 7.7 机械设备动作试验
- 7.8 整机空负荷试运转
- 8 工程验收
- 附录A 垫铁
- 附录B 座浆混凝土配制及垫铁的放置
- 附录C 压浆法垫铁的放置
- 附录D 金属表面的除锈方法
- 附录E 装配件与管道的清洗
- 附录F 螺栓联接刚度和预紧力
- 附录G 过盈配合的压入力及温度计算
- 附录H 联轴器装配两轴心径向位移和两轴线倾斜的测量与计算
- 附录J 管道冲洗清洁度等级
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475