目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.5 管道的压力试验与涂漆
6.5.1 管道的压力试验,应符合下列要求:
1 压力试验应在管路冲洗合格后进行;
2 管道的试验压力和试验介质,应符合表6.5.1的规定;

3 试压时应先缓慢升压至工作压力检查管道无异常后,再升到试验压力,应保持压力10min,然后降至工作压力,检查焊缝、接口和密封处等,均不得有渗漏、变形现象。
6.5.2 液压系统压力试验时,应将系统内的泵、伺服阀、比例阀、压力传感器、压力继电器和蓄能器脱开。
6.5.3 管道的涂漆,应符合下列要求:
1 管道涂防锈漆前,应除净管道外壁的铁锈、焊渣、油垢及水分等;
2 管道涂漆应经试压且符合本规范第6.5.1条要求后进行;
3 涂漆工作宜在5~40℃的环境温度下进行,涂漆后宜自然干燥;未干燥前应采取防冻、防雨、防污、防尘措施;
4 管道的涂漆颜色和涂层厚度应符合设计规定;涂层应均匀、完整,无损坏和漏涂;
5 涂层应附着牢固、并应无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。
原规范中没有试压的规定,现参照国家现行标准《重型机械通用技术条件 配管》JB/T 5000.11增加这一节。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.4 管道的酸洗、冲洗与吹扫
- 下一节:7 试运转
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 施工条件
- 3 放线、就位、找正和调平
- 4 地脚螺栓、垫铁和灌浆
- 4.1 地脚螺栓
- 4.2 垫铁
- 4.3 灌浆
- 5 装配
- 5.1 基本规定
- 5.2 联接与紧固
- 5.3 联轴器装配
- 5.4 离合器、制动器装配
- 5.5 滑动轴承装配
- 5.6 滚动轴承装配
- 5.7 传动带、链条和齿轮装配
- 5.8 密封件装配
- 6 液压、气动和润滑管道的安装
- 6.1 管子的准备
- 6.2 管道的焊接
- 6.3 管道安装
- 6.4 管道的酸洗、冲洗与吹扫
- 6.5 管道的压力试验与涂漆
- 7 试运转
- 7.1 试运转的条件
- 7.2 电气和操作控制系统调试
- 7.3 润滑系统调试
- 7.4 液压系统调试
- 7.5 气动、冷却系统调试
- 7.6 加热系统调试
- 7.7 机械设备动作试验
- 7.8 整机空负荷试运转
- 8 工程验收
- 附录A 垫铁
- 附录B 座浆混凝土配制及垫铁的放置
- 附录C 压浆法垫铁的放置
- 附录D 金属表面的除锈方法
- 附录E 装配件与管道的清洗
- 附录F 螺栓联接刚度和预紧力
- 附录G 过盈配合的压入力及温度计算
- 附录H 联轴器装配两轴心径向位移和两轴线倾斜的测量与计算
- 附录J 管道冲洗清洁度等级
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475