目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 施工条件
2 施工条件
2.0.1 机械设备安装工程施工前,应具备下列工程设计图样和技术文件:
1 机械设备的工艺平面位置图、标高图、设备基础图、安装施工图及施工说明和注释技术文件;
2 机械设备使用说明书及与机械设备安装有关的技术文件;
3 与机械设备安装有关的建筑结构、管线和道路等图样。
2.0.2 机械设备开箱时,应有建设单位人员参加,并应按下列项目进行检查和记录:
1 箱号、箱数以及包装情况;
2 机械设备名称、型号和规格;
3 随机技术文件及专用工具;
4 机械设备有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀;
5 其他需要记录的事项。
2.0.3 机械设备安装前,其基础、地坪和相关建筑结构,应符合下列要求:
1 机械设备基础的质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定,并应有验收资料和记录;机械设备基础的位置和尺寸应按表2.0.3的规定进行复检;


2 基础或地坪有防震隔离要求时,应按工程设计要求施工完毕;
3 基础有预压和沉降观测要求时,应经预压合格,并应有预压和沉降观测的记录;
4 安装工程施工中拟利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对建筑结构的承载能力进行核算,并应经设计单位或建设单位同意方可利用。
2.0.4 安装工程施工现场,应符合下列要求:
1 临时建筑、运输道路、水源、电源、蒸汽、压缩空气和照明等,应能满足机械设备安装工程的需要;
2 安装过程中,宜避免与建筑或其他作业交叉进行;
3 厂房内的恒温、恒湿应达到设计要求后,再安装有恒温、恒湿要求的机械设备;
4 应有防尘、防雨和排污的措施;
5 应设置消防设施;
6 应符合卫生和环境保护的要求。
2.0.5 对大型、复杂的机械设备安装工程,施工前应编制安装工程的施工组织设计或施工方案。
原规范第二章编制的目的是防止机械设备安装工程不按科学的程序,不具备基本条件而盲目施工,给工程质量造成严重的影响。原规范分为第一节施工条件,第二节开箱检查和保管,第三节设备基础,章名为“施工准备”。本次修订吸收了原规范合理的部分,并增加了一些新内容。按编制的目的和设备安装工程应具备的基本条件,分为设计图纸资料、设备、基础地坪、相关建筑结构、安装现场、质量保证与监督、施工资质和施工组织设计及施工方案,用条文系统地规定明确。章名由“施工准备”改为“施工条件”,使章名和条文内容相吻合。
2.0.1 本条将机械设备安装工程施工前应具备的设计图样和技术文件规定明确。其中工艺平面位置图和标高图,是设备安装就位必须的设计图样。若没有这个设计图样作为设备安装的依据,将使主要设备和辅助设备之间,产品在生产机械设备之间的工艺流程等发生混乱。基础施工图也是机械设备安装必须的图纸,图中将设备地脚螺栓位置、深度、垫铁的位置、安装纵横基准线的平面位置等确定下来;有了基础施工图,才能使机械设备安装工作顺利地进行下去。
对大型复杂的机械设备和成套生产设备除安装施工图外,还有设计的施工说明和注释技术文件。其内容涉及采用相关标准件,原材料的型号、规格,关键部位的组装结构和该机械设备相连接或衔接等的技术要求。
2.0.2 本条的目的是开箱清点工作应由安装单位和建设单位有关人员在场进行。按条文规定作好开箱检查记录,如有缺、损件应由建设单位去解决;安装需要的机具、零部件、专用检具,移交安装单位保管,待工程验收时归还。不需要的部分及备件等,由建设单位保管。随机技术文件由使用说明书、合格证明书和装箱清单等组成。
2.0.5 大中型、特殊、复杂设备安装工程如何划分,应随施工单位技术水平、机具装备和施工环境条件而定。一般工程规模比较大、工期较长或第一次施工应于施工前编制施工组织设计,全面地规划施工的各项工作,做好充分的施工准备;一般工程规模比较小、工期较短或已经施工过的工程,可按其特殊条件及重要工序,在施工前制订施工方案,不必编制施工组织设计。
说明 返回
顶部
- 上一节:1 总则
- 下一节:3 放线、就位、找正和调平
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 施工条件
- 3 放线、就位、找正和调平
- 4 地脚螺栓、垫铁和灌浆
- 4.1 地脚螺栓
- 4.2 垫铁
- 4.3 灌浆
- 5 装配
- 5.1 基本规定
- 5.2 联接与紧固
- 5.3 联轴器装配
- 5.4 离合器、制动器装配
- 5.5 滑动轴承装配
- 5.6 滚动轴承装配
- 5.7 传动带、链条和齿轮装配
- 5.8 密封件装配
- 6 液压、气动和润滑管道的安装
- 6.1 管子的准备
- 6.2 管道的焊接
- 6.3 管道安装
- 6.4 管道的酸洗、冲洗与吹扫
- 6.5 管道的压力试验与涂漆
- 7 试运转
- 7.1 试运转的条件
- 7.2 电气和操作控制系统调试
- 7.3 润滑系统调试
- 7.4 液压系统调试
- 7.5 气动、冷却系统调试
- 7.6 加热系统调试
- 7.7 机械设备动作试验
- 7.8 整机空负荷试运转
- 8 工程验收
- 附录A 垫铁
- 附录B 座浆混凝土配制及垫铁的放置
- 附录C 压浆法垫铁的放置
- 附录D 金属表面的除锈方法
- 附录E 装配件与管道的清洗
- 附录F 螺栓联接刚度和预紧力
- 附录G 过盈配合的压入力及温度计算
- 附录H 联轴器装配两轴心径向位移和两轴线倾斜的测量与计算
- 附录J 管道冲洗清洁度等级
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475