目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.4 管道的酸洗、冲洗与吹扫
6.4.1 液压、润滑管道的除锈,应釆用酸洗法。管道的酸洗,应在管道配置完成,且已具备冲洗条件后进行。
6.4.2 油库或液压站内的管道,宜釆用槽式酸洗法;从油库或液压站至使用点或工作缸的管道,宜采用循环酸洗法。管道的清洗液和脱脂剂的配方及使用,宜符合本规范附录E的规定。
6.4.3 槽式酸洗法,宜符合下列要求:
1 槽式酸洗的工艺流程,宜符合本规范第E.0.1条的规定;
2 管道放入酸洗槽时,宜大管在下、小管在上。
6.4.4 循环酸洗法,宜符合下列要求:
1 循环酸洗的工艺流程,宜符合本规范第E.0.1条的规定;
2 组成回路的管道长度,宜根据管径、压力和实际情况确定,但不宜超过300m;回路的构成必须使所有管道的内壁全部接触酸洗液;
3 管道系统内必须充满酸洗液,管道系统的最高部位应设排气点;最低部位应设排放点,管道中的死点宜处于水平位置,其排放口应向下;当酸洗各工序需要交替时,应松开死点接头,并应排除死点内上一工序留存的液体;
4 酸洗后的管道系统中应通入中和液进行冲洗,并应冲洗至出口溶液不呈酸性为止。
6.4.5 液压、润滑系统的管道经酸洗投入使用时,应采用工作介质或相当于工作介质的液体进行冲洗,其冲洗应符合下列要求:
1 液压系统管道在安装位置上组成循环冲洗回路时,应将液压缸、液压马达及蓄能器与冲洗管路分开,伺服阀和比例阀必须用冲洗板代替;
2 润滑系统管道在安装位置上组成循环冲洗管路时,应将润滑点与冲洗回路分开;
3 在冲洗管路中,当有节流阀或减压阀时,应将其调整到最大开口度;
4 冲洗液加入储液箱时,应经过滤,过滤器等级不应低于系统的过滤器等级。
6.4.6 管道冲洗完成后,其拆卸的接头及管口,应立即用洁净的塑料布封堵;对需要进行焊接处理的管路,焊接后该管路必须重新进行酸洗和冲洗。
6.4.7 管道清洗后的清洁度等级,应符合设计或随机技术文件的规定;无规定时,宜按本规范附录J确定,并应符合下列要求:
1 液压系统中的伺服系统、带比例阀的控制系统和静压轴承的静压供油系统,其管道冲洗后的清洁度,应采用颗粒计数法检测。液压伺服系统的清洁度等级不应低于15/12级;带比例阀的液压控制系统和静压轴承的静压供油系统的清洁度等级,不应低于17/14级;
2 液压传动系统、动压及静压轴承的静压供油系统、润滑油系统和润滑脂系统,其管道冲洗后的清洁度,宜釆用颗粒计数法或目测法检测。釆用颗粒计数法检测时,其清洁度等级不应低于20/17级;采用目测法检测时,应连续过滤1h后,在滤油器上应无可见的固体物。
6.4.8 气动系统管道安装后,应采用干燥的压缩空气进行吹扫。各种阀门及辅助元件不应投入吹扫,气缸和气动马达的接口,应进行封闭。
6.4.9 气动系统管道吹扫后的清洁度,应在排气口用白布或涂有白漆的靶板检查,经连续5min吹扫后,在白布或靶板上应无铁锈、灰尘及其他脏物。
6.4.1 液压、润滑管道除锈方法,本条规定釆用酸洗法,应尽量不用喷砂除锈的方法。因为喷砂法操作环境、噪声影响均很恶劣,残留砂粒和灰尘的可能性较多,而且除锈不均匀,有死角等,故应尽量不用喷砂除锈的方法。除酸洗外,各单位也可采用其他先进方法。管道在配置完成之后方进行酸洗,以免酸洗后再进行管道加工,焊接等工作,影响酸洗效果。
6.4.2~6.4.9 参照原规范第6.3.2~第6.3.9条和有关标准修订。其中酸洗、脱脂等清洗液的配方,按本规范附录E的要求进行选用即可。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.3 管道安装
- 下一节:6.5 管道的压力试验与涂漆
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 施工条件
- 3 放线、就位、找正和调平
- 4 地脚螺栓、垫铁和灌浆
- 4.1 地脚螺栓
- 4.2 垫铁
- 4.3 灌浆
- 5 装配
- 5.1 基本规定
- 5.2 联接与紧固
- 5.3 联轴器装配
- 5.4 离合器、制动器装配
- 5.5 滑动轴承装配
- 5.6 滚动轴承装配
- 5.7 传动带、链条和齿轮装配
- 5.8 密封件装配
- 6 液压、气动和润滑管道的安装
- 6.1 管子的准备
- 6.2 管道的焊接
- 6.3 管道安装
- 6.4 管道的酸洗、冲洗与吹扫
- 6.5 管道的压力试验与涂漆
- 7 试运转
- 7.1 试运转的条件
- 7.2 电气和操作控制系统调试
- 7.3 润滑系统调试
- 7.4 液压系统调试
- 7.5 气动、冷却系统调试
- 7.6 加热系统调试
- 7.7 机械设备动作试验
- 7.8 整机空负荷试运转
- 8 工程验收
- 附录A 垫铁
- 附录B 座浆混凝土配制及垫铁的放置
- 附录C 压浆法垫铁的放置
- 附录D 金属表面的除锈方法
- 附录E 装配件与管道的清洗
- 附录F 螺栓联接刚度和预紧力
- 附录G 过盈配合的压入力及温度计算
- 附录H 联轴器装配两轴心径向位移和两轴线倾斜的测量与计算
- 附录J 管道冲洗清洁度等级
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475