目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.6 加热系统调试
7.6.1 电加热系统的调试,应符合下列要求:
1 电路的相间和对地绝缘电阻值,不应小于1MΩ;
2 电加热系统的高温、过流保护应调整至规定的范围,且其动作和显示均应正确、灵敏、可靠;
3 在额定负荷下,应按低、中、高温进行加热试验;达到设定的加热温度后持续加热时间,低、中温不应少于30min,高温不应少于1h;
4 加热系统的手动调节和自动调节,其实测温度与调节温度显示值的允许偏差,宜为调节温度显示值的±3%。
7.6.2 蒸汽加热系统的调试,应符合下列要求:
1 在额定负荷下系统的保温和绝热层表面温度,不应高于设计的规定;
2 高温和高压的安全保护应调整至规定的保护范围,其动作应正确、灵敏、可靠;
3 在额定负荷下应按低、中、高温进行加热试验;达到设定的加热温度后,持续加热时间,低、中温不应少于1h,高温不应少于2h;
4 加热系统的手动调节和自动调节,其实测温度与调节温度显示值的允许偏差,宜为调节温度显示值的±5%。
在这次修订中加热系统的检查调试为增补的内容。加热系统大多采用电加热或蒸汽加热两种方式,现按常规的电加热和蒸汽加热系统的调试分别作出规定。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.5 气动、冷却系统调试
- 下一节:7.7 机械设备动作试验
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 施工条件
- 3 放线、就位、找正和调平
- 4 地脚螺栓、垫铁和灌浆
- 4.1 地脚螺栓
- 4.2 垫铁
- 4.3 灌浆
- 5 装配
- 5.1 基本规定
- 5.2 联接与紧固
- 5.3 联轴器装配
- 5.4 离合器、制动器装配
- 5.5 滑动轴承装配
- 5.6 滚动轴承装配
- 5.7 传动带、链条和齿轮装配
- 5.8 密封件装配
- 6 液压、气动和润滑管道的安装
- 6.1 管子的准备
- 6.2 管道的焊接
- 6.3 管道安装
- 6.4 管道的酸洗、冲洗与吹扫
- 6.5 管道的压力试验与涂漆
- 7 试运转
- 7.1 试运转的条件
- 7.2 电气和操作控制系统调试
- 7.3 润滑系统调试
- 7.4 液压系统调试
- 7.5 气动、冷却系统调试
- 7.6 加热系统调试
- 7.7 机械设备动作试验
- 7.8 整机空负荷试运转
- 8 工程验收
- 附录A 垫铁
- 附录B 座浆混凝土配制及垫铁的放置
- 附录C 压浆法垫铁的放置
- 附录D 金属表面的除锈方法
- 附录E 装配件与管道的清洗
- 附录F 螺栓联接刚度和预紧力
- 附录G 过盈配合的压入力及温度计算
- 附录H 联轴器装配两轴心径向位移和两轴线倾斜的测量与计算
- 附录J 管道冲洗清洁度等级
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475