目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
11.3 控制
11.3.1 水处理系统应采用计算机控制。
11.3.2 自动控制设备应显示运行、停止、故障状态,宜采用就地控制和远程控制。
11.3.3 机电一体化设备应远程显示运行、停止、故障状态,宜远程启停。
11.3.4 工业电视监控系统可根据工艺要求和维护管理需要设置。
11.3.5 排水坑水泵应根据液位自动控制,报警信号应传至控制室。
11.3.6 高压电机定子绕组温度、轴承温度宜远程监控。
11.3.7 安全供水系统应根据停电或故障信号自动运行,并应具有就地操作和远程手动操作功能。
11.3.8 安全供水系统设备运转时,宜对系统参数进行监控。
11.3.1 本条对钢铁厂主要生产工艺单元(原料、烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢等)循环水系统的控制作出了基本规定。
11.3.2 本条对用电设备的控制作了原则性的规定。一般除吊车以外的用电设备均应遵守此规定。
11.3.3 本条对成套设备的监控作了基本规定,同时要注意设备本身控制宜与系统控制相结合。
11.3.4 本条对工业电视的设置作了一般规定。近年来工业电视逐渐引入水处理系统的管理中,在一些需要随时了解现场情况(如重要的泵站、地下泵站、水处理构筑物)、一些操作人员视线受阻(如抓渣吊车司机看不到抓斗抓渣的准确位置)等场合宜设置工业电视,但应与业主协商确定。
11.3.5 本条对排水坑水泵运行控制要求作了规定。
11.3.6 为了保护电机,作本条规定。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 取水量及水质指标
- 3.1 取水量指标
- 3.2 水质指标
- 4 给水排水系统设置
- 4.1 一般规定
- 4.2 给水系统
- 4.3 排水系统
- 4.4 循环水系统
- 4.5 回用水系统
- 4.6 雨水利用系统
- 5 泵站
- 5.1 一般规定
- 5.2 泵站布置
- 5.3 水泵选择及配置
- 5.4 附属设施
- 6 间接冷却循环水系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 冷却
- 6.3 水质稳定设施
- 6.4 补充水设施
- 7 直接冷却循环水系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 设备及钢坯喷淋循环冷却水
- 7.3 高炉煤气清洗水和转炉烟气净化污水
- 7.4 高炉水渣循环水
- 7.5 层流冷却循环水
- 8 废水处理
- 8.1 一般规定
- 8.2 含油及乳化液废水处理
- 8.3 平整液废水处理
- 8.4 含铬废水处理
- 8.5 含酸废水处理
- 8.6 含碱废水处理
- 8.7 全厂废水处理
- 8.8 焦化废水处理
- 9 安全供水系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 安全供水用户、安全供水量及供水时间
- 9.3 安全供水设施
- 10 污泥浓缩及脱水
- 10.1 一般规定
- 10.2 污泥浓缩
- 10.3 污泥脱水
- 10.4 焦化污泥处理和处置
- 11 检测和控制
- 11.1 一般规定
- 11.2 在线检测
- 11.3 控制
- 12 给水排水管道
- 12.1 一般规定
- 12.2 管道布置
- 12.3 管廊及管桥布置
- 12.4 管材及附属构件
- 12.5 管道绝热
- 12.6 管道防腐
- 12.7 管道基础
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475