目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.5 层流冷却循环水
7.5.1 供水可采用水泵供水、水泵与调节水箱联合供水方式,供水量应按最不利钢种的用水量确定。
7.5.2 供水泵的水量、台数和调节水箱的容积,应根据每种带钢的冷却水量和轧钢工艺轧制计划计算确定。
7.5.3 处理水量应符合下列要求:
1 旁流处理水量应根据工艺的供水水温、水质要求计算确定。
2 过滤处理水量应根据需去除的氧化铁皮量计算确定。
3 冷却处理水量应根据供水温度要求经热工计算确定。
7.5.4 层流铁皮坑宜按贮水池设计,其容积应能容纳系统所有水量。
7.5.5 补充水应采用经过滤处理的直接冷却水系统排水。
7.5.6 层流冷却铁皮沟可不设检修通道。
7.5.7 层流冷却铁皮坑应设置清渣设施。
7.5.8 层流铁皮坑泵站应设置设备检修用起重机。
7.5.9 经旁流处理的水,自流回铁皮坑后应与未处理的水充分混合。
7.5.1 水泵直接供水的方式可以考虑采用变频调速的供水方式。
7.5.2 带钢冷却水量指带钢轧制后冷却到卷取温度所需要的水量。
7.5.3 本条是处理水量的规定:
1 旁流处理水量是指层流冷却系统提升送过滤、冷却的水量。
2 过滤处理水量是指需要送过滤器的水量。
3 冷却处理水量是指需要送冷却塔冷却的水量。过滤处理水量和冷却处理水量需经计算确定。
经过计算,有可能需过滤处理的水量与需冷却处理的水量不一样。如果两个值差别不大,可都经过过滤再冷却;如果差别较大,从节约投资和运行费用考虑,可按实际需要配置过滤设施和冷却设施。但旁流处理水量应按最大需处理水量确定。
7.5.4 调节容积应考虑容纳以下设施内的水量之和,即调节水箱、管道、冷却塔收水盘、过滤器,调节水位以不淹没铁皮坑(贮水池)泵场地坪为标准。
7.5.5 本条规定主要是为了解决系统间的水量平衡问题,也可提高系统的重复利用率。
7.5.6 层流冷却水量大,铁皮沟断面较大、坡度较缓,不生产时工人可以直接在沟内通行,因此可不设置独立的检修通道。另外,层流冷却段的氧化铁皮细小,对铁皮沟的磨蚀很轻微,故层流铁皮沟可不考虑设耐磨层,可用混凝土或含5%~10%铁屑的混凝土砌筑。
7.5.7 轧线检修后在输出辊道段常会有一些杂物落到层流铁皮沟内,并随水流入铁皮坑内,因此应在层流铁皮坑内设置拦截和清渣设施,避免杂物被水泵吸入造成设备的损坏。
7.5.8 因层流铁皮坑泵站的水泵都比较大,设备数量相对较多,应该设置固定的检修吊车。
7.5.9 通常层流冷却系统采用部分过滤、冷却的方式,为了让处理后的水与未处理的水充分混合,因此在铁皮坑内应设置一些设施让两部分水充分混合。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.4 高炉水渣循环水
- 下一节:8 废水处理
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 取水量及水质指标
- 3.1 取水量指标
- 3.2 水质指标
- 4 给水排水系统设置
- 4.1 一般规定
- 4.2 给水系统
- 4.3 排水系统
- 4.4 循环水系统
- 4.5 回用水系统
- 4.6 雨水利用系统
- 5 泵站
- 5.1 一般规定
- 5.2 泵站布置
- 5.3 水泵选择及配置
- 5.4 附属设施
- 6 间接冷却循环水系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 冷却
- 6.3 水质稳定设施
- 6.4 补充水设施
- 7 直接冷却循环水系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 设备及钢坯喷淋循环冷却水
- 7.3 高炉煤气清洗水和转炉烟气净化污水
- 7.4 高炉水渣循环水
- 7.5 层流冷却循环水
- 8 废水处理
- 8.1 一般规定
- 8.2 含油及乳化液废水处理
- 8.3 平整液废水处理
- 8.4 含铬废水处理
- 8.5 含酸废水处理
- 8.6 含碱废水处理
- 8.7 全厂废水处理
- 8.8 焦化废水处理
- 9 安全供水系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 安全供水用户、安全供水量及供水时间
- 9.3 安全供水设施
- 10 污泥浓缩及脱水
- 10.1 一般规定
- 10.2 污泥浓缩
- 10.3 污泥脱水
- 10.4 焦化污泥处理和处置
- 11 检测和控制
- 11.1 一般规定
- 11.2 在线检测
- 11.3 控制
- 12 给水排水管道
- 12.1 一般规定
- 12.2 管道布置
- 12.3 管廊及管桥布置
- 12.4 管材及附属构件
- 12.5 管道绝热
- 12.6 管道防腐
- 12.7 管道基础
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475